洁净室新风的疑惑
winstonyang
2008年08月25日 11:19:30
只看楼主

洁净厂房设计规范中这样规定洁净室内的新鲜空气的最小值:洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。一般情况下第一个量大于第二个的,如果没有排风的话,维持10Pa的正压的话按换气次数算,需要2~4/h,所以万级的话,按换气次数算新风量占总送风量的4/25*100%=16%就可以了,千级的话4/60*100%=6.7%就可以了,不知道我这样理解对不对,请高手指点迷津

洁净厂房设计规范中这样规定洁净室内的新鲜空气的最小值:

洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:
1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。


一般情况下第一个量大于第二个的,如果没有排风的话,维持10Pa的正压的话按换气次数算,需要2~4/h,所以万级的话,按换气次数算新风量占总送风量的4/25*100%=16%就可以了,千级的话4/60*100%=6.7%就可以了,不知道我这样理解对不对,请高手指点迷津
免费打赏
winstonyang
2008年08月25日 15:45:19
2楼
楼上的你等于没有回答啊,关键是有些人跟我说是漏风量加上维持正压的风量,我认为两着是一个概念,没有正压,哪里有漏风量啊
回复
winstonyang
2008年08月25日 15:47:23
3楼
洁净室新风量占能量消耗的很大一部分,所以这个方面应该尽可能的弄懂它的含义才能作到节能且达到维持正压和洁净度的要求
回复
winstonyang
2008年08月26日 09:26:17
4楼
怎么就没人来解惑呢?我感觉是这样的,可能对,也可能不对,高手给指点下
回复
coalhuang
2008年08月26日 15:54:59
5楼
我最近做的一个工程和你的结论差不多啊,万级手术室在不考虑排风的情况下,新风占的比大约为12.68%,新风换气次数为5次左右
回复
winstonyang
2008年08月26日 16:01:05
6楼
新风换气次数5次,怎么新风能只站12.68%?你万级换气次数考虑多少次?最多30次就够了吧
回复
luoshouping
2008年08月27日 10:36:14
7楼
如果没有排风的话,维持房间正压的换气次数和漏风量就应该是要补充新风量。
回复
winstonyang
2008年08月27日 15:48:05
8楼
楼上的给出的答案很模糊,而且可能没看我完我的帖子就回复了
回复
ydvke
2008年08月28日 09:36:13
9楼
只算保证正压风量加排风量(如果有排风)
还有人员新风,取二者大值
回复
sict005
2008年08月28日 09:42:24
10楼
我晕,你为什么一定要把新风比固定呢?即使是设计规范,它也没定死啊,不是说2~4次吗?你根据情况来用,不是说一定要达到4次的,很多工程2次就够了。一般来说,面积越大的洁净室,正压需要的新风换气次数会越小,道理你回去想下就知道了。
还有一点,万级的换气次数不是25次,是15~25次,实际中,18次的我做过,30次的也做过,你说的那个比例有什么意义?千级也同理。
回复
winstonyang
2008年08月28日 09:43:28
11楼
那我说的对不对?对我说的下个结论啊,为什么还要保持正压的风量加漏风量?难道两者不是一个概念?
回复