化粪池可否放置于地下室内,如可以学要注意那些问题,请高手指教?
化粪池可否放置于地下室内,如可以学要注意那些问题,请高手指教?
2楼
具体规定要查一下资料,工作这么长时间,从来没遇到过。
回复
3楼
是啊 我从来没遇到过,现在红线之内没有位置啊 怎么办啊?
回复
4楼
现在得办法是看看能不能和市政商量直排(需要努力才能办到)。要是实在没有办法就只能设置在室内了。规范上没有规定化粪池必须放置得位置,但是必须考虑好以后得清掏和通风。
回复
5楼
GB50015-2003 第4.8.5条中注释:当受条件限制化粪池设置于建筑物内时,应采取通气、防臭和防爆措施。
回复
6楼
原帖由
dahuo 于 2008-8-26 15:58 发表
GB50015-2003 第4.8.5条中注释:当受条件限制化粪池设置于建筑物内时,应采取通气、防臭和防爆措施。 [/quo
放在室内对于以后是个麻烦
回复
7楼
同志们,我真的不想灌水的,但是我现在急需下几分图纸,下午就要出图了,几个问题没搞懂,原谅我吧。
回复
8楼
本公司专业生产各种规格玻璃钢化粪池 要是设计师朋友能把本公司产品设计进作品推荐一下 项目成功有提成哦-详情加QQ393181572 还有各种污水处理设备
回复