天正暖通7.6负荷计算书小问题
zhangdp77
zhangdp77 Lv.2
2008年08月26日 11:25:49
来自于天正暖通
只看楼主

冬季空调采暖与非空调采暖计算参数是不同的,但所出计算书工程信息及计算依据一栏两者完全一致(室外计算温度),应改正

冬季空调采暖与非空调采暖计算参数是不同的,但所出计算书工程信息及计算依据一栏两者完全一致(室外计算温度),应改正
免费打赏
mengnan110
2008年08月26日 14:47:23
2楼
不知道计算结果怎么样。
回复
nohvac
2008年08月27日 09:39:11
3楼
计算的时候是分别按室外采暖温度,和室外空调温度计算的.
回复
onekm
2008年08月27日 09:52:35
4楼
嗯,确实是,
还好计算结果是正确的:)
回复
my_home
2008年08月27日 09:59:14
5楼



计算书是后期制作的,您可以手动修改下这处的温度值,但计算是分别按照室外采暖温度,和室外空调温度计算的,是正确的。
回复
jjun2014
2008年08月29日 14:05:18
6楼
还好

大家计算冬季空调热负荷时,考虑新风热负荷吗?
回复
zhangdp77
2008年09月02日 13:26:48
7楼
六楼,为什么不考虑新风负荷呢?新风负荷所占比例还是较大的