关于 MCB 限流等级规定
calmsea
calmsea Lv.2
2008年08月26日 14:30:33
只看楼主

外国品牌的MCB 产品名牌都印上了 限流等级:3。查了很多资料都没有查到相关的标准,谁能告诉我限流等级怎么规定的 ?国标GB10963.1也没有相关的规定,也没有具体的实验内容。

外国品牌的MCB 产品名牌都印上了 限流等级:3。查了很多资料都没有查到相关的标准,谁能告诉我限流等级怎么规定的 ?
国标GB10963.1也没有相关的规定,也没有具体的实验内容。
免费打赏
calmsea
2008年09月09日 09:05:29
2楼
没人回复 只有我自己顶了
回复
fjwan0130
2009年06月13日 01:22:34
3楼
限流等级是德国国家规范的一种标准,后来逐渐演变成IEC标准,在欧美国家一般都要求MCB有限流等级,是抑制MCB在分合闸时电流通过MCB的能量。一级限流要求能量抑制在一个整半波内,二级限流要求能量抑制在1/3的整半波内,三级限流要求达到1/10的整半波内。
回复
mooki520
2009年08月24日 11:14:34
4楼
:lol :) :)
回复
andywbh168
2009年08月24日 16:43:37
5楼
德国VDE0641给出了MCB的3类限流等级的断路器规定。按延续5ms(因为经限流的故障电流一般在5ms内能被灭弧)的短路电流计算。
回复
ntsk
2009年08月26日 00:31:49
6楼
3楼 5楼 学习了。
回复
jscuiyue
2009年08月26日 11:36:05
7楼
楼上的 都学习了:lol
回复
ntsk
2009年08月31日 19:31:02
8楼
感谢2楼顶贴,6楼顶起,防止此贴沉默。
感谢4楼活跃本贴气氛。笑的很是灿烂。而且抑扬顿挫。