在高层、和多层建筑中,存在这么一种情况,地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室都可采用自然排烟防排烟措施;只有地下部分的防烟楼梯间需设机械防烟,且只有一层地下室(单扇门),依据规范规定应首先通过计算确定,一般情况下按照风速法算得的送风量最大;在设计中一些资深设计师认为只有一层,同时开启门的数量不应取2,而应取1,算得的送风量通常为6000~8000立方,也有按同时开启门的数量取2,算得通风量通常为12500~16000立方;依据规范送风量不得小于18750立方。
在高层、和多层建筑中,存在这么一种情况,地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室都可采用自然排烟防排烟措施;只有地下部分的防烟楼梯间需设机械防烟,且只有一层地下室(单扇门),依据规范规定应首先通过计算确定,一般情况下按照风速法算得的送风量最大;在设计中一些资深设计师认为只有一层,同时开启门的数量不应取2,而应取1,算得的送风量通常为6000~8000立方,也有按同时开启门的数量取2,算得通风量通常为12500~16000立方;依据规范送风量不得小于18750立方。
我个人认为如果依据规范,就地下室一层18750立方的送风量太大,因为只有一个送风口,这样送风口面积就不得小于0.75平方,送风口相对较大;觉得不合理。
我个人比较赞同送风量应确定为6000~8000立方,因为当送风量为6000~8000时完全可以满足保持楼梯间正压为50Pa的要求,
再者地下室通常情况下人员就很少,当发生火灾时需疏散人员就少,同时开启2个门的可能性很少。
希望大家踊跃参加讨论,以便对于这类情况在大家以后的设计中能够形成一致的共识!
2楼
这个,好像前一些日子有人讨论过,各个地方审图执行的情况不一样
回复
3楼
我在实际工程设计中采用的风量为7000~8000m3/h,约有7~8个工程,消防验收没有提出异议。我觉得如果按规范表上选风量,太大了不合理。
回复
4楼
新手请教:
1、依据规范送风量不得小于18750立方。
请问:哪个规范的规定??见谅,规范看得少!!
2、这样送风口面积就不得小于0.75平方,送风口相对较大
请问:送风量定了,风口面积=送风量/风速,是不是风口风速也有规定??
3、送风量为6000~8000时完全可以满足保持楼梯间正压为50Pa的要求,
请问:送风量定了,再选择风机?风机型号定了,风机全压就定了??全压扣除压头损失就是余压了??余压就是指楼梯间要保持的正压吗?
回复
5楼
我也很迷惑有没有权威的人士解答一下。
回复
6楼
谢谢楼主了