关于住宅卫生间给水管道暗装问题!
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年08月26日 19:02:23
只看楼主

今天一个同行看了我做的住宅给排水设计后,给我提了一个问题。“他说卫生间的给水横支管敷设的时候不要在墙上开横槽暗敷,对结构不好。可以将横支管埋在找平层里,接卫生洁具的时候再在墙上开竖槽然后接出角阀。”我觉得他说的挺有道理的,但查查规范和措施,都没有找到对墙上开横槽的限制啊!而且99S304上的洁具的配管也都是在墙上开横槽暗装的!:time:

今天一个同行看了我做的住宅给排水设计后,给我提了一个问题。
“他说卫生间的给水横支管敷设的时候不要在墙上开横槽暗敷,对结构不好。可以将横支管埋在找平层里,接卫生洁具的时候再在墙上开竖槽然后接出角阀。”
我觉得他说的挺有道理的,但查查规范和措施,都没有找到对墙上开横槽的限制啊!而且99S304上的洁具的配管也都是在墙上开横槽暗装的!:time: 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
lantian1227
2009年01月09日 17:37:05
12楼

非常赞同这样的施工,原因有:
1.如果横管不开槽暗敷在墙里,就要走在沉箱里,如果走沉箱,竖向管就会破坏沉箱的部分防水层,这个土建有意见,就算没意见,万一出现问题就有的扯了。
2.如果走沉箱,万一横管破裂,要维修就必须把沉箱盖打开,也就需要把洗脸盆或坐厕或蹲厕或浴盆等挪开,那工程想起来都大。走墙里如果漏水什么的维修起来也都方便。破坏的也少
回复
lantian1227
2009年01月09日 17:41:04
13楼

这个的施工是比较规范了,槽开的很好
回复
lantian1227
2009年01月09日 17:44:05
14楼

施工时预留横槽,基本上不可能,土建不会这样干的,砌砖太麻烦,而且还需要水工定点定位,还要随时检查,对谁都不好,而且规范是允许这样施工的
回复
yue1027
2010年05月22日 11:38:51
15楼

:handshake
回复
yaoruoxu
2011年03月28日 11:26:53
16楼
不建议剔横槽,规范不允许,可以在沉箱内沿墙角用支墩架起敷设。
回复
weber123
2011年03月28日 15:34:27
17楼
严禁开横槽,对结构造成破环,至于图集的开横槽,是室内假墙可以,如果是外墙绝对不行的,最好横管是布置在吊顶内或者技术层,没吊顶只能贴底板明装了
回复
寒冬
2011年03月28日 17:13:55
18楼
后开槽确实影响结构安全,尤其是在剪力墙,承重墙开槽,因为砼的保护层很薄,如果损失钢筋就可想而知了,有的开发商在做结构的时候预留槽,直接把管做到墙体,应该是很人性化的!
回复
北极冰点
2011年03月29日 11:07:28
19楼
对于给水管道墙里横向暗装问题,所以更多的做法时横管埋垫层或者走吊顶,然后墙内竖向槽暗装管道至卫生洁具!这种做法普遍认为时最合理的!墙内暗槽如走的为承重墙,需和结构进行沟通,要不影响结构为好。