zlalaz
zlalaz Lv.2
2008年08月26日 22:36:13
只看楼主

我部位于青藏高原山区,因原计计一台1000kva的变压器按装在4个负荷中心的最边端现据第1个负荷中心200米230kw,第2个负荷中心450米220kw,第3个负荷中心1400米现没有使用,第4个负荷中心2000米主要负荷为1台75kw空压机。1台125kw提升卷扬机。1台11kw风机。2台11kw水泵,送电线路为变压器至2号用的是120加150LJ-型铝绞线。2号至4号用的是LJ-150型铝绞线.现在主要的问题4号只能带2台11kw水泵和1台11kw风机启动后电压为340v。山西远距送电设备的厂家来现场看过后提出的计计方按是在4号按装1台他们生产的500kva的远距送电设备,按装后现在75kw的空压机也不能启动。紧急求助解解决办法 我的邮箱是

紧急求助解解决办法 我的邮箱是 zlalaz@163.com
免费打赏
lingxuct
2008年08月26日 23:58:01
2楼
各个负荷点装变压器,用高压输电,可以减少线路损耗,又能让设备正常用电。
回复
zyhefei
2008年08月27日 04:05:23
3楼
低压传输这么远的距离线路损耗太大,建议:1,最好各个负荷点装变压器,用高压输电,2,如果经费不允许也可采用调整原变压器的安装位置,将变压器移装到2000米距离的中心位置。3,如果以上两点无法实现,可检查变压器的输出电压是否在最高档位,否则调高变压器的输出电压档位。
回复
huanglunjie
2008年08月27日 09:34:36
4楼
低压传输这么远的距离线路损耗太大,建议:1,最好各个负荷点装变压器,用高压输电,2,如果经费不允许也可采用调整原变压器的安装位置,将变压器移装到2000米距离的中心位置。3,如果以上两点无法实现,可检查变压器 ...
支持3楼
回复
zhangnb
2008年08月27日 09:56:57
5楼
架空线路合理输送的功率和距离:0.38KV,<100KW,<0.25KM;6KV,<2000KW,10~5KM;10KV,<3000KW,15~8KM.
所以,建议高压送电。