地暖填充层是做传统地暖的一道必备工序,安照地暖规程的要求应该是细石混凝土做的,我们一直都这样做,当然麻烦也不少(特别是对低于200M2的小面积地暖项目),但我看到现在都用砂浆代替了,特别是一些面积较大的项目,这样做会影响地暖传热效果吗?差别有多大?

地暖填充层是做传统地暖的一道必备工序,安照地暖规程的要求应该是细石混凝土做的,我们一直都这样做,当然麻烦也不少(特别是对低于200M2的小面积地暖项目),但我看到现在都用砂浆代替了,特别是一些面积较大的项目,这样做会影响地暖传热效果吗?差别有多大?
免费打赏
cys2221
2009年01月14日 13:56:08
12楼
楼上这么分是不科学的,每路管长最好不要相差很大,不然水流不平衡!还有就是你用的多少粗的管子?20的?16的?如果是16的管子你的每路管长也太长了!
回复
dinuan123
2009年01月15日 12:05:10
13楼
首先每路管子不能太长,一般80米左右为宜,最长控制在100米以内;其次各路管长相差不能多,控制在10米以内,尽量越少越好,以使水力平衡。像你的情况分5路或6路都可以,每路管长在93-94米或77-78米。当然6路要好些。
回复
mcnncm
2009年01月19日 10:07:36
14楼
楼上的朋友多谢了,又让我学到东西了。我打算用20的管子,请问20和16的管子各有什么优缺点?