框筒结构,带地下室,一柱多桩加防水板,承台梁配筋怎么计算呢?承台梁钢筋是锚入承台就可以了呢?还是锚入柱子呢?如果锚入承台,承台配筋是配在下面,承台梁的钢筋就锚到素混凝土里了?还是承台梁的钢筋穿过柱子全部拉通呢?在PKPM里怎样建这个模型呢?请教高手,切盼!~
框筒结构,带地下室,一柱多桩加防水板,承台梁配筋怎么计算呢?承台梁钢筋是锚入承台就可以了呢?还是锚入柱子呢?如果锚入承台,承台配筋是配在下面,承台梁的钢筋就锚到素混凝土里了?还是承台梁的钢筋穿过柱子全部拉通呢?在PKPM里怎样建这个模型呢?请教高手,切盼!~
2楼
有高手在吗?帮我解答一下:time:
回复
3楼
你说的是基础连梁,不是基础梁,基础连梁按受拉构件计算,拉力取柱轴力的1/10,当然,具体到你的工程还有水浮力,那么基础连梁应按拉弯构件计算。目前的PKPM还无法计算基础连梁。
回复
4楼
你说的是承台拉梁吗?不在pkpm里建模,拉梁的顶面是承台顶~
回复
5楼
没把问题说清楚吧。。。这样不好帮你解答
回复
6楼
构造配筋,,,,,,
回复
7楼
你说的是基础连梁,不是基础梁,基础连梁按受拉构件计算,拉力取柱轴力的1/10,当然,具体到你的工程还有水浮力,那么基础连梁应按拉弯构件计算。目前的PKPM还无法计算基础连梁。
回复
8楼
tai太好了,非常有用的东东。谢谢搂住啊
回复
9楼
承台间的连梁只需构造配筋就行了吧,但楼主后面那几个问题我也不是很清楚哦,请高解答:handshake
回复
10楼
是啊,这么好的问题
回复
11楼
你是说的梁式承台还是承台间的拉梁??
回复