求助:地板采暖补水问题
tangwt2004
tangwt2004 Lv.4
2008年08月28日 09:01:13
来自于采暖供热
只看楼主

系统热源由水箱通过换热盘管换热,因此为闭式系统,但是不知道补水问题怎样解决,恳求各位帮忙!地板采暖只有70平米,浴室,要求不高,间歇供热。[ 本帖最后由 tangwt2004 于 2008-8-29 08:19 编辑 ]

系统热源由水箱通过换热盘管换热,因此为闭式系统,但是不知道补水问题怎样解决,恳求各位帮忙!
地板采暖只有70平米,浴室,要求不高,间歇供热。

[ 本帖最后由 tangwt2004 于 2008-8-29 08:19 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
tangwt2004
2008年08月29日 08:20:35
2楼
怎么没有人帮忙?
回复
f_jg2003
2008年08月29日 09:48:27
3楼
解决补水、定压、鼓胀问题--循环泵吸水管加高位膨胀水箱。
回复
tangwt2004
2008年08月29日 14:02:33
4楼
谢谢楼上哥们
高位膨胀水箱高度大于水泵扬程即可吧?

[ 本帖最后由 tangwt2004 于 2008-8-29 14:04 编辑 ]
回复
f_jg2003
2008年08月29日 15:26:24
5楼
膨胀水箱的高度跟水泵的扬程没有关系。
按要求水箱需高于系统最高点1米,如果达不到低点也问题不大,但一定要高于所接的系统的最高点。
回复
tangwt2004
2008年08月30日 07:26:22
6楼
明白了,十分感谢你!
回复
minyan11
2008年08月30日 10:00:35
7楼
因为系统很小,没必要装浮球阀自动补水,装角阀人工补水就行了。一年也补不了三回。

在在系统的最高处设一手动放气阀,系统调试和供暖开始的时候排气。
回复
tangwt2004
2008年08月31日 19:40:37
8楼
人工补水我也想过,但不知道什么时候需要补水,定期?
角阀安装在哪合适?
回复
f_jg2003
2008年09月02日 08:59:27
9楼
小的系统补水不是那么要紧,最早的土暖气根本没有单独设补水,要补水时人工从自己家用盆、桶什么的取水倒入膨胀水箱来实现的。
现在为了省事,就引个自来水管到膨胀水箱,可以设阀门,或者不接到膨胀水箱,就在膨胀水箱上方设个龙头都是可以的,只要水能加到里面就行。
补水时间没有固定的,只要过一段时间检查一下膨胀水箱,如果发现膨胀水箱里的水很少了,就人工加一点。
回复
bingyu0605
2008年09月02日 15:30:07
10楼
一个闸阀,一个止回阀,接到自来水上
回复
shw-1967
2008年09月11日 17:26:46
11楼
“按要求水箱需高于系统最高点1米,如果达不到低点也问题不大,但一定要高于所接的系统的最高点”?
应该是高于系统最高点2-4米,防汽化。
回复

相关推荐

APP内打开