进线开关的作用是什么呢,可不可以一定场合取消进线开关
2zxhtmm
2zxhtmm Lv.3
2008年08月28日 11:04:20
只看楼主

请教各位,若是从配电室引致不远处的动力配电箱,距离很近,假设15米,那能否直接接动力配电箱母排,然后馈线呢

请教各位,若是从配电室引致不远处的动力配电箱,距离很近,假设15米,那能否直接接动力配电箱母排,然后馈线呢
免费打赏
lingxuct
2008年08月28日 12:20:50
2楼
一般情况不可以,距离很近时,可以用隔离刀闸(没保护),这样,在动力箱工作(停电),可以拉开所有出线断路器后,再拉开隔离刀闸,有明显的断开点。这种情况,我喜欢用刀熔开关。