请教: 配电站可以直接城市10kv电网吗
halgy
halgy Lv.2
2008年08月28日 11:05:52
只看楼主

以下是我在做控规的时候遇到的问题,到处找不到解答。请教高人:1、沿道路布设的10kv电缆在交叉口处交叉时,是通过专用的接线设备,还是直接相接的(就像低压电线那样)?2、配电站可以直接城市10kv电网吗,还是必须通过开闭所?请指教,谢谢!

以下是我在做控规的时候遇到的问题,到处找不到解答。请教高人:

1、沿道路布设的10kv电缆在交叉口处交叉时,是通过专用的接线设备,还是直接相接的(就像

低压电线那样)?

2、配电站可以直接城市10kv电网吗,还是必须通过开闭所?



请指教,谢谢!
免费打赏
xuan2281
2008年09月22日 17:47:33
12楼
根据LZ的4点理解做下说明:
1、10kV不同电源点的电缆交叉时是各走个的,不会联通,更不会用线夹联通。因为10kV电网的网架结构特点不允许联通,具体网架可看当地供电局的建设规划。即使不同电源点的10kV电缆需要联通也是接入几个环网柜(开闭所)来实现,但实际运行时不同电源的电缆一般是不会联通的,专业术语叫开环运行。除非配电网上了比较完善的配电自动化系统。
2、可以这么说
3、南方电网定义开闭所实际上是几个(间隔)环网柜合在一起。
4、楼主理解的开闭所也可以叫开关站,开关站实际上就是更加多的环网柜(开关柜)合在一起,至于设不设开关站则根据当地的负荷密度、高压变电站的10kV出现间隔、线路通道等情况定,并没有谁取代谁的说法。

[ 本帖最后由 xuan2281 于 2008-9-22 17:49 编辑 ]
回复
weishao129
2009年03月25日 11:38:32
13楼
你看这条线主站间隔够不够,肯定要跟供电局说哇。
回复