减压阀只减动压吗?
anan521
anan521 Lv.2
2008年08月28日 22:09:28
只看楼主

:time: 在检查热水立管的减压阀时,发现在不开龙头(即无水流动)时,减压阀前后压力是一样的。也就是说,减压阀不减静压?据我所知,减压阀是同时减动压和静压的。我想请教同行,是这个阀门坏了还是有的减压阀只减动压,在无水流通过时候,是不减压的。(不减静压!)

:time: 在检查热水立管的减压阀时,发现在不开龙头(即无水流动)时,减压阀前后压力是一样的。也就是说,减压阀不减静压?据我所知,减压阀是同时减动压和静压的。我想请教同行,是这个阀门坏了还是有的减压阀只减动压,在无水流通过时候,是不减压的。(不减静压!)
免费打赏
空中飞鸟
2008年08月29日 09:04:38
2楼
减压阀即减动压也减静压,你检查一下是不是减压阀坏了。
回复
f_jg2003
2008年08月29日 09:14:19
3楼
记得说有只减动压的,也有动静压都减的。不知用的是什么型式的减压阀?
回复
tangshunhu
2008年08月29日 16:50:06
4楼
减压阀既减动压也减静压




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
jiang_tf
2008年08月30日 08:52:40
5楼
减压阀种类较多,普通减压阀只能减动压,也即楼主所说那样:有一定流量流过时能减压,水流小到一定程度或停止后,阀门前后压力平衡就不能起到减压作用了。不知楼主所用阀门种类,因此不敢妄加评论。
回复
anan521
2008年08月30日 10:06:43
6楼
普通减压阀只能减动压?:(
回复
llclfh
2008年08月30日 22:47:02
7楼
可以减静压
回复
弱水三千
2008年08月31日 10:19:22
8楼

:L 还有这样的减压阀,那不如直接使用减压孔板了!
回复
jiang_tf
2008年09月01日 10:38:54
9楼
不能减静压的减压阀就多了去了,不过它和减压孔板比还是不同的。
回复
shhuguan
2008年09月05日 15:14:49
10楼
上海沪冠阀门制造有限公司座落在上海黄浦江畔---徐行经济开发区。是一家集研制开发、生产销售、售后服务于一体的高新技术型阀门企业。
本公司现有员工人数265人,高级技师以上人员就有28人。本公司下设经理室、技术开发部、生产制造部、物资供应部、质量保证部、财务部、市场营销部、售后服务部。组织机构健全、职责分明。
本公司生产条件良好,拥有25000多平方米的加工车间及600多平方米的装配车间,各类(车、铣、创、钻)精加工及焊接设备齐全,理化试验和探化检测手段完备,拥有原机械工业部颁发的闸阀,水力控制阀,行业生产许可证,及国家水力、电力工程推荐产品证书,多年来一直深受广大用户好评。 公司主要生产闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、减压阀、电磁阀、旋塞阀 、疏水阀、安全阀、隔膜阀、节流阀、弹性座封闸、流量控制阀、可调式减压阀、遥控浮球阀、紧急关闭阀、压差控制阀、电动二通阀、平衡阀、过滤器、防污隔断阀、缓闭式止回阀、电子除垢仪、水锺消除器、比例式减压阀、金属软管、金属补偿器、橡胶软接头、多功能水泵控制阀、调节阀、排气阀、水力控制阀、气动阀、电动阀门装置等,产品通径Ф3㎜-2000㎜公称压力0.1MPa—42Mpa 工作温度-67-570℃驱动方式有手动、蜗轮、电动、气动、产品广泛应用于给排水、暖通、空调、消防、污水、自来水、自控、监控、石化、石油化工等工业领域。
沪冠公司长期以来一直坚持“用户第一,质量第一,信誉第一,服务第一”的宗旨.公司通过ISO9001国际质量体系认证。健全的产品质量保证体系、更进一步巩固和加强公司产品在市场的强占有力。
厂 址:上海市徐行经济开发区 公司地址:上海市沪太路1024号
电 话:021-56943564 66109961 传 真:021-66109963
联 系 人:吕敦炎 13661602978 http://www.shhuguan.com
回复
chinat
2008年09月27日 14:25:48
11楼
就是没个人出来详细说说是怎么减静压的