两台2000KVA 10/0.4KV的变压器,每台变压器低压电容补偿为600Kvar。现业主投诉,损耗历害,每个月的电费惊人,要求我们在高压部分也应增设电容补偿。问题:1、如草图中所示,在35KV高压柜中增设电容补偿,还是在高压电机处就地补偿呢?2、应该补偿多少,电容量的计算是否跟低压的一样呢?

两台2000KVA 10/0.4KV的变压器,每台变压器低压电容补偿为600Kvar。现业主投诉,损耗历害,每个月的电费惊人,要求我们在高压部分也应增设电容补偿。问题:
1、如草图中所示,在35KV高压柜中增设电容补偿,还是在高压电机处就地补偿呢?
2、应该补偿多少,电容量的计算是否跟低压的一样呢?
47446fd6b99bee2fd254.rar
5.4 KB
立即下载
免费打赏
jianghe1508
2005年03月16日 11:02:13
2楼
怎么有人看,没有人回复啊?请各位大师帮帮忙呀!
回复
zyzylz
2005年03月16日 15:23:34
3楼
你在低压侧补偿后,高压侧呢?功率因数能满足供电局的大于0.9的要求吗。要补偿就在高压侧母线上补偿,计算同低压
回复
jianghe1508
2005年03月16日 15:43:49
4楼
在低压处集中补偿,高压侧只有一台高压电机,我想只要在高压处就地补偿就可以了吧。业主说他们自己做了高压电机就地补偿,可是一送电就烧补偿回路的保险,我不清楚他们选了多大容量的电容及熔断器。假设选型正确的话,导致一送电就烧保险的原因有哪些呢?
回复
nlb
2005年03月16日 16:05:14
5楼
如果电容器是完好的,熔断器的熔体额定电流应按电容器额定电流的1.6倍以上选。
回复
jianghe1508
2005年03月17日 07:44:29
6楼
谢谢各位大师的指点!我先跟业主取得联系,查明一下烧保险的原因,这样我们才好研究对策。
回复
yunping
2005年03月28日 09:20:46
7楼
向你这种情况,我认为只要在低压侧配电容补偿即可,目前市场上该成套产品很多,而且价格也可以。
回复
chengyongkft
2005年04月08日 21:06:34
8楼
如果还不行你试着增或减一个.
回复
sdjnxhy88
2005年04月09日 12:04:59
9楼
从搂主提供的图纸看,我认为在10KV侧实现集中动态自动补偿应该最为经济合理;这样不但10/0.4KV变实现了动态自动补偿,高压电机同时也得到补偿,且补偿容量仅为1500Kvar左右,目前来讲10KV自动补偿技术已相当成熟。
烧熔管的原因,除了选型问题,还有:1、电容器组中有损坏的电容;2、系统投入后产生较大的谐波电流。
建议检测一下系统的谐波含量,如果较高就要设置滤波装置了。
回复
fitman
2005年04月09日 13:49:38
10楼

楼上的朋友是否真的搞过高压动态自动补偿!象楼主的情况要实现起来,成本是没法接受的。现时的高压自动补偿多用于变电站,分组亦只是两组(220kV站可能有4组,但多数不是自动投切)。真正实现高压动态补偿的只有SVC了,但成本一般用户没法接受。
回复
sdjnxhy88
2005年04月09日 14:13:49
11楼
楼上的朋友是否真的搞过高压动态自动补偿!象楼主的情况要实现起来,成本是没法接受的。现时的高压自动补偿多用于变电站,分组亦只是两组(220kV站可能有4组,但多数不是自动投切)。真正实现高压动态补偿的只有SVC了,但成本一般用户没法接受。
我所说的是10KV电容组分组自动投切装置啊!不是SVC也不是SVG,用户站有不少用的,成本并不高!
回复