我一台21.3KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆
yuhan53924567
2008年08月29日 21:08:39
只看楼主

大家好!现在有一事请教,希望大家帮忙。我有一台21.5KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆?现在的电工给我提供的数据是用6平方的4心电缆(3*6+1*4),我总是感觉有点不够用。

大家好!现在有一事请教,希望大家帮忙。我有一台21.5KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆?现在的电工给我提供的数据是用6平方的4心电缆(3*6+1*4),我总是感觉有点不够用。
免费打赏
srh2839
2008年09月03日 18:06:40
12楼
请先核对该机组的运行电流,再选电缆.最近见到一台"美的"风冷模块空调,22.2KW的运行电流竟然是56.78A,遇到"美的"空调,千万小心.
回复
zwd0791
2008年09月03日 22:05:35
13楼


有同感。22.2KW的"美的"风冷模块空调供电断路器整定值是63A 。考虑机组安装在屋面,电缆敷设环境温度可达50度以上,而且环境温度越高,机组工作电流越大,最后电缆选了3*25+2*16的。