“裙房”超24米,防烟楼梯间\前室能否采用自然排烟
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年06月14日 12:49:11
来自于通风排烟
只看楼主

有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?

有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室
不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
免费打赏
hhbox
2005年03月29日 08:41:34
12楼
通过裙房连接仍然是一个建筑,多塔的建筑也很常见.消防都是作为一个整体来考虑的,消防定性是按一个建筑而不是按单个塔楼.
回复
qqqqqq1ren
2005年03月29日 09:10:07
13楼
超过24米就不能算裙房了,所以完全按照单独的建筑来设计就可以了。
要是自然排烟,你看消防同意吗?
回复
a_kang
2005年03月29日 09:28:34
14楼
超过24米就不能算裙房了,所以完全按照单独的建筑来设计就可以了。
回复
zhangyongzhu586
2005年03月30日 15:32:19
15楼
yin 应采用正压送风,QQ328329188
回复
fengyun2003
2005年04月03日 16:01:04
16楼
同意楼上,超过24m就不能算是多层了,应该按高层的有关要求设计了
回复
2003cxy
2005年04月05日 12:44:48
17楼
《高规》条文说明中第2.0.1条阐述的非常明确:与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑,一律按高层建筑对待。
回复
2003cxy
2005年04月05日 12:53:04
18楼
如果与高层建筑相连的建筑高度超过24m的这栋附属建筑的防烟楼梯间\前室靠外墻,其开窗面积满足《高规》第8.2.2.1~8.2.2.2及8.2.3的要求,自然排烟可满足要求。反之需按《高规》第8.3和8.4.3的要求作机械防烟、排烟。
回复
ddj
2005年04月07日 20:52:10
19楼
应按一类高层设计,机械防烟
回复
raul0172
2005年04月07日 21:13:59
20楼
17楼说的对,群房的定义明明白白的,顶一下
回复
tedaczd
2005年04月08日 14:42:25
21楼
同意2003CXW
回复

相关推荐

APP内打开