“裙房”超24米,防烟楼梯间\前室能否采用自然排烟
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年06月14日 12:49:11
来自于通风排烟
只看楼主

有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?

有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室
不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
免费打赏
kenmarsta
2005年04月12日 00:12:02
22楼
我是新来的,还连新人也不是,只来看看各位前辈的idea,现在只能做的是
顶一顶。
回复
lili3940
2005年04月12日 12:23:33
23楼
同意12楼的观点,^_^,各位前辈,都是 作民用建筑的吗?
回复
daiboss
2005年04月13日 08:36:21
24楼
看来规范不光要学,还要会用
回复
cnbbzz
2005年04月14日 08:10:36
25楼
个人觉得应该根据那条50米为界限的原理,可以判断是否可以采用自然方式。
回复
gmyz961009
2005年04月14日 20:34:36
26楼
不应算群房 应为副楼 如果与主楼相同应做加压送风 如果分开 条件允许可以自然通风 但应满足、开窗要求
回复
jue80
2005年04月15日 12:50:05
27楼
有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室
不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
开窗面积满足要求可采用自然排烟
回复
hhbox
2005年04月15日 14:41:40
28楼
如果可以单独考虑,其"裙房”不超过24米可以参照多规进行防排烟设计.火灾时应保证大楼整体人员的疏散.火灾时完全有可能先疏散到层数较低建筑的屋面,然后再进行疏散,到达室外安全的位置.
回复
fxue008
2005年04月15日 16:07:14
29楼
很是明显的了,结合以上各楼的意见,你也可以得出这样的结论了:“裙房”超24米,防烟楼梯间\前室不能采用自然排烟 ,要采用机械排烟的了,呵呵。
回复
liulirui
2005年04月15日 16:39:26
30楼
鄙人认为应该做正压送风才合适
回复
zhishengw
2005年04月17日 12:28:20
31楼
kjkk