有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室
不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
32楼
各位同人,关于裙房2层商场,上为超50米的住宅,塔楼可否采用自然排烟?
回复
33楼
属于商住楼,公共建筑,超过50米应采用加压送风的方式!
回复
34楼
那这样的建筑有二层地下室,不进入塔楼的那这个直接到一层室外的楼梯间是不是需要正压送风呢,地下室二层的高度为9米
回复
35楼
我们这如果下地下室楼梯间是封闭楼梯间,且有直接对外的出口,地下室低标高距室外不超过10米可以通过审查,消防部门可能要另外征求意见。供您参考吧!
回复
36楼
各位同人,关于裙房2层商场,上为超50米的住宅,塔楼可否采用自然排烟?
属于商住楼,公共建筑,超过50米应采用加压送风的方式!
在深圳如果塔楼与裙房有严格分开,塔楼住宅可采用自然排烟!!
回复
37楼
<<高规>>8.2.1条文说明很明确,楼梯本身高度超50米,自然排烟不好使,所以要加压防烟.36米楼梯不属此列.
回复
38楼
超过24米就不能算裙房了,所以完全按照单独的建筑来设计就可以了。
最好采用机械排风,效果明显好
回复
39楼
各位前辈,我是新人,发表一下自己小小的意见,我认为此楼如果群房和主楼的楼梯间,前室不是共用的话,群房没有超过50米,可以自然排烟,我认为高规定50米主要是考虑风压热压的关系,就和高层采暖中考虑层调的问题一样,机械排烟当然是最好的办法,但在规范的要求下我觉得,这个设计可以不设机械排烟。
回复
40楼
我晕~~~~~建筑高度超50米的一类公共建筑必须得上加压送风啊!!完了,赶紧的给建筑提条件,让他给我设竖井了,完了完了~~~~~~~~~
回复
41楼
肯定要加的,即使不超过24M
回复