“裙房”超24米,防烟楼梯间\前室能否采用自然排烟
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年06月14日 12:49:11
来自于通风排烟
只看楼主

有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?

有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室
不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
免费打赏
zhishengw
2005年04月17日 12:31:10
32楼
各位同人,关于裙房2层商场,上为超50米的住宅,塔楼可否采用自然排烟?
回复
hhbox
2005年04月17日 19:24:38
33楼


属于商住楼,公共建筑,超过50米应采用加压送风的方式!
回复
capri_ju
2005年04月18日 16:01:13
34楼
那这样的建筑有二层地下室,不进入塔楼的那这个直接到一层室外的楼梯间是不是需要正压送风呢,地下室二层的高度为9米
回复
hhbox
2005年04月19日 08:22:30
35楼
我们这如果下地下室楼梯间是封闭楼梯间,且有直接对外的出口,地下室低标高距室外不超过10米可以通过审查,消防部门可能要另外征求意见。供您参考吧!
回复
abbsmm
2005年04月25日 20:33:13
36楼
各位同人,关于裙房2层商场,上为超50米的住宅,塔楼可否采用自然排烟?
属于商住楼,公共建筑,超过50米应采用加压送风的方式!


在深圳如果塔楼与裙房有严格分开,塔楼住宅可采用自然排烟!!
回复
sxyyt
2005年05月03日 17:24:20
37楼
<<高规>>8.2.1条文说明很明确,楼梯本身高度超50米,自然排烟不好使,所以要加压防烟.36米楼梯不属此列.
回复
longlight
2005年05月07日 15:41:41
38楼

超过24米就不能算裙房了,所以完全按照单独的建筑来设计就可以了。
最好采用机械排风,效果明显好
回复
wangzhuo9611
2005年05月13日 11:41:16
39楼
各位前辈,我是新人,发表一下自己小小的意见,我认为此楼如果群房和主楼的楼梯间,前室不是共用的话,群房没有超过50米,可以自然排烟,我认为高规定50米主要是考虑风压热压的关系,就和高层采暖中考虑层调的问题一样,机械排烟当然是最好的办法,但在规范的要求下我觉得,这个设计可以不设机械排烟。
回复
linble
2005年06月08日 13:24:57
40楼
我晕~~~~~建筑高度超50米的一类公共建筑必须得上加压送风啊!!完了,赶紧的给建筑提条件,让他给我设竖井了,完了完了~~~~~~~~~
回复
nongguoan
2005年06月10日 18:15:23
41楼
肯定要加的,即使不超过24M
回复