看到规范上说灌注桩的箍筋直径为6~8mm,间距200~300mm。设计时应该怎么取值呢?跟哪些数据有关?
看到规范上说灌注桩的箍筋直径为6~8mm,间距200~300mm。
设计时应该怎么取值呢?跟哪些数据有关?
2楼
一般是按桩的构造配筋0.2%-0.4%,可以参考桩的标准设计图集
回复
3楼
按照桩的大小和部位取值,大小就不说了!部位嘛,比如桩的上部靠近承台处钢筋间距就要取小值。
回复
4楼
详见统一技术措施-结构篇。对于灌注桩,桩头1000~1500取箍筋10@100,以下部位8@300.
回复
5楼
桥梁桩基配筋是箍筋直径取8mm,一般间距取20cm,桩顶加密为间距10cm。
回复
6楼
灌注桩的纵向受力钢筋,一般去配筋率最小为0.2%~0.65%,具体还有其他桩型。要求
不同,详见地规:8.5.2条。
箍筋荷载不大时,可以按照桩基规范4.1.3.4条采用。
但对于弯距,剪力很大的桩要根据具体计算。
回复
7楼
我在做毕业设计,现在要进行人工挖孔桩的配筋,因为是圆截面的,所以我不知道如何确定受压区的面积。知道的话请告诉我哦,谢谢
回复
8楼
1000直径以下的桩,一般是取8,螺旋箍@200!桩身按构造配筋.
回复
9楼
我也是在搞毕业设计啊 人工挖孔桩配筋这块很头疼 !!
回复