消防水池检修孔的做法
zb198512
zb198512 Lv.3
2008年08月30日 17:50:33
只看楼主

请问消防水池的检修孔需要几个 是在侧壁开孔还是在上面开孔 大小为多少?

请问消防水池的检修孔需要几个 是在侧壁开孔还是在上面开孔 大小为多少?
免费打赏
zb198512
2008年08月30日 17:50:47
2楼
:) 有人可以回答一下吗
回复
zb198512
2008年08月30日 17:53:15
3楼
消防水池检修孔和人孔一样吗? 有没有关于检修孔做法的图集?
回复
zb198512
2008年09月01日 09:18:27
4楼
有人可以回答一下吗 谢谢
回复
wzjzaz
2008年09月01日 09:25:35
5楼
我是施工单位的,检修孔有侧壁的,也有上方。具体如何设计我就不知道啦。
回复
hswcock
2008年09月01日 10:10:29
6楼
由于一般地下室高度有限
我一般做侧人孔
尺寸600(高)X800(长)
回复
zb198512
2008年09月02日 09:01:51
7楼
请问楼上如果是上面做人孔 要怎么做呢?尺寸为多少?
回复
senice
2008年09月02日 09:25:42
8楼
人孔不是用来检修的吗?我们一般做直径800的检修孔,在上面
回复
zb198512
2008年09月02日 10:14:11
9楼
消防水池放在地下室 现地下室高度不够 能不能把检修孔开在上面 在室外地面上检修???
回复
zb198512
2008年09月02日 10:15:42
10楼
还有一个问题 检修孔的开孔位置是必须临近进水的浮球阀吗?
回复
sdmzq
2008年09月02日 13:03:17
11楼
本帖最后由 sdmzq 于 2013-2-15 02:01 编辑

检修孔是为了检修用的 进水的浮球阀要求手能接触就近放置,避免进入水池。
检修孔 若池顶上方有空间,高度很有空余,可以做上孔;若池顶上方没有空间,做侧壁上。

回复