我单位的中央空调采用的是全吊顶回风,在空调使用期间(制冷)出风口会结露滴水,在梅雨季节特别严重;虽不影响使用,但很烦人。后对个别房间的风机盘管加装回风箱(过了梅雨季节做的试验,且回风箱还加贴了保温层),即不通过吊顶进行回风,而采用房间内回风。经过两天试用后再去观察,发现风口结露滴水的现象比以前更严重,请教各位大师是什么原因?是不是因为动态热源的增加而增加了风口结露滴水?是不是因为静态(即恒定)热源减少而增加了风口结露滴水?是不是因为冷热空气对撞的速度加快而增加了风口结露滴水了?除了降低机组的出水温度外(由于机组拖带的系统比较多,管线距离比较远,因为管线布局的不合理,沿程管阻比较大,因为温损的关系,因此暂不考虑降低机组水温),请问有什么有高招能解决?谢谢。
本帖最后由 jzy-890418 于 2008-9-12 19:58 编辑 ]
12楼
换风口比较保险,其他的可能不太好
回复
13楼
回复
14楼
梅雨天气空气的湿度是很高的。空调出风的温度很低,这样相应的空气饱和湿度也就较低,室外新风进来后问题被降低,随之低温状态下饱和湿度以外的水分就会晰出。可以降低送回风温差,在风口四周加上保温材料或者换成木质风口,这样可以缓解一点,但是不能完全去除这种现象,有些时候还是会结露。
回复
15楼
梅雨季节空气湿度大,在送风时对新风应进行除湿,我想这样会好点,还应该先进行一段时间的内循环后再引进新风。不过加除湿段成本会相应的增加。
回复
16楼
可能当时的风口开的小了点,我很少碰到这种问题!送风温度太低了,在回风箱里混和点新风可能会好点!
回复
17楼
我还没遇到过这样的情况```毕竟才毕业1年.
先学习下经验,估计以后我遇得到这事``
回复
18楼
通常都是以上的处理方式,同时是否更实际的方法.
回复
20楼
湿度大的季节段,尽量提供冷冻水的供水问题。同时,尽量关闭门窗以防止室外空气的进入。
回复
21楼
凭经验来讲还是梅雨季节外面空气湿度大的原因,如果窗户没有关好的话更容易引起风口结露现象。所以关好门窗会有很大改善的。
回复
22楼
换风口,没办法.最有效就是降低露点温度