我2003年考上大学。被调剂到(建筑环境与设备工程)这个专业,4年后2007年8月里糊涂的毕业了。在这4年里我从2004年开始玩 魔兽世界 一直玩到毕业。以至荒废了许多 学业。以至现在搞设计什么也不会。。毕业后被是规划局局长的叔叔塞进他1个朋友的设计院里。但是我老多都不会。。刚到时候,连什么是新风机组,,风机盘管也不晓的。一个办公室的同事都惊讶我是怎么毕业的。我是不是外行的。我也纳闷。要不是看在叔叔的面子上,我早被院长给T走了,总之,一句话,打击很大,没人给我好眼色看,但是我也不甘心就这么堕落了。就自己慢慢看书。好在我有个习惯-就是教科书,从来不仍或者卖废纸。所以没事就搬开大学课本使劲看。
我2003年考上大学。但是收效甚微,到目前发贴为止,我只会设计室内热水采暖的部分,完全不会中央空调、蒸汽采暖、锅炉房的设计、消防这一块 ,我也是盲。
室内热水采暖。 只会画圈 、点 、线,关于如何计算 只是大致晓的,书我实在是看不懂了。所以有老多问题问大家:
1。室内采暖热负荷,我在书上看老麻烦,我一般用室内面积X72(热负荷指标)的出来。算的。。问:72对于住宅来说热指标大不?如果大 ,那应该是多少?如果不是用我这方法算的。那应该是用什么方法?帮忙列出公式 和计算步骤。。(我比较笨,帮忙手把手的教教我)
2。在个就是水力计算了。实话说:我画的图设计说明上的系统工作压力:( :( :( ,系统阻力,管径都是我根据以前的图瞎标上去的。自己根本没算过。以为我根本不会。或者懂一点。不晓的从哪算起 。就瞎标个,现在问A。知道每个管段的流量和长度、热负荷和局部阻力系数后怎么办,是上供热设计手册上面查管径和比摩阻?还是怎么弄?还有就是供热设计手册上面提供的水力计算表只有(95-70)(110-?忘了)的,没有我设计的80到60的供回水温度的水力计算表。杂办? ?还有就是用浩辰那个计算出来的管径、比摩阻和水利计算表上查出来的不一样。。郁闷。。还有就是系统总的阻力是光最不利环路的阻力还是把所有环路的阻力加一起?比如我下面上传这个图。这3个系统的阻力到底是多少 怎么计算,计算这个需要什么参考资料,管径多少合适?还有就是我们这室内地面下埋的全部是PP-R塑料管 其他全部是钢管,这杂计算?另外夹在室内塑料管之间的散热器这的阻力怎么算。?如果估算的话,估算公式是啥,帮我估算下我传这个图。帮我列出步骤。
3。这是个机械循环的系统,其他关于循环水泵扬程 什么的。是接小区锅炉房还是市热力管网,市热力管网的能提供的压力是多少。也不晓的。只晓的接室外热力入口。另外怎么计算和晓的底层散热器是否超压,(在不晓的外网的情况下),如果想知道底层散热器是否超压。应该知道哪些资料。怎么计算,还有到底计算这个阻力是干啥用的?
4采暖 设计说明里那个系统工作压力到底是什么?是系统某个部分的工作压力还是杂回事?外网情况啥也不知道。该怎么算这工作压力,?如果不能算,那需要知道什么才能算,怎么算,公式是啥?
5还有就是以后我们设计这些图的话。比如多层 12左右的高层需要知道外网的情况么。需要知道哪些?还有就是12层了采暖分区不?杂分区?根据什么分?分后间接连接是不是还要在小区设个换热站。
5。大哥,大姐。大叔,大爷门快来帮忙,救命啊。我快崩溃了。前面看个帖子 关于系统不平衡导致系统失调的。。后果很严重,这几天晚上一睡觉 就做恶梦。害怕我设计的那些图的老板突然有一天扎我来 要我赔个10万 8万的 。我这辈子就完了。不要告诉我 让我去看书了。我实在是看不懂啊。。你们谁来手把手教下我。。我感激你一辈子啊。。先在这里给我回复的朋友们 祝贺2008中秋节快乐。全家团员幸福。2008年新年提前快乐,财源滚滚,马到成功,万事如意,全家幸福,工作顺利,一帆风顺,步步登高。
快来帮帮我啊:( :( :( :( :( :(
2楼
你只做采暖啊 ...说实话供热我只是上学的时候去年做了个设计,空调的还做的多点:L
空调里算冷负荷是算围护结构的逐时法,采暖好像也是吧,供热工程的设计我就是这么算热负荷的,不过现在应该都是热指标法,只要在范围内一般不会出太大问题...
其实我还比你小一届,我才出来...这些还是留给前辈来解释吧
回复
3楼
换个工作吧。。。
回复
4楼
刚毕业的大多数是不能独立完成工作项目的,一般都有个“师傅”带一下,想办法先找个吧,到别的设计院找个也行啊,如果刚毕业就独立作工程很难考虑全面的。
其实在学校学的少点也不要紧,结合工程多看书多问很快就好了。
回复
5楼
和楼主差不多,我今年毕业,刚毕业怎么就会让你独立做设计呢,设计本身是挺复杂的东西,没有几年的经验是不可能独立设计的,我们公司就是,刚刚毕业的大学生都是有师傅带的,每天的工作就是给师傅帮帮忙,算个数,改两笔图,等时候差不多了才会接触设计。看情况楼主的问题有不少,确实是,大学所学的东西只停留在理论上,实际中很多都不能实现的,所以我们还得从头学起,像你所说的,暖通的范围不少,采暖空调通风防排烟还有给排水消防,像我们这样刚毕业的大学生,哪个都够复杂的,怎么可能全都会呢,你的情况是很正常的,我今年毕业,什么都不懂,刚来连风量都不会算,问题简单的都不好意思问。我觉得你现在最主要的问题是找个师傅带你,然后跟着他好好学,别失去信心,我们刚毕业,路还很长,实在不行还转行呢,但我觉得暖通这行业挺有发展的,毕竟建筑行业总体是个黄金阶段,我想当有一天我们能够看到自己设计的作品时,会为之而自豪的,加油吧楼主!
回复
6楼
加油,我也是刚毕业,很大压力
回复
7楼
撑住
然后就好了
你上面的问题太多
不好回答
回答也细致不了
以后有问题单独发贴吧
问题详细具体一些
回复
8楼
应用科学终究不会太难,你得净下心来。把大学里那个课本供热工程看明白了就好多了。
回复
9楼
好好看看书吧,自已要努力呀,室内采暖很简单的,外行人好好看都能看懂的,如果不行你试试做现场施工吧
回复
10楼
热负荷我们一般按照60W计算,比摩阻查水利计算表,通用的 都算就好,参考别人的设计,找接近的估算 宁大勿小就可以了
回复
11楼
我尝试回答你几个问题吧,我是学暖通的,我虽然学了,但和你差不多,由于我们老师空调方面不怎么厉害,所以我们都是采暖还可以。空调和通风也不是太明白。
1.室内采暖热负荷最好不用面积热指标来计算,面积热指标都是在估算小区换热站或者锅炉房时候用,尤其是现在普遍要求出采暖计算书。所以你应该用传热系数X采暖面积X设计温差(室外和室内温度差)来计算每个或者代表性房间的热负荷。公式规范和手册上都有。
2.知道流量后可以按手册上的表格选取摩阻和流速(最好把热负荷换成流量查比较准)因为温度变化对热负荷影响很大。系统阻力应该是沿程阻力+局部阻力(分管段计算)
3你得找甲方或者领导了解工程所在地的供热条件,一般都是一次网进入小区换热站,由二次网出来给各个楼供热。超不超压,一个简单的办法看你供热立管的高度,1米高度的水相当于0.01MPA,你计算的这个阻力是用来选择循环设备用的。
4.说明里的设计压力大致可以认为就是你的管网阻力损失X修正系数(1.2左右)
5.规范里说超50米就分区,如果你的工程基本都是12层的话,就不用分区了,如果是多层(7层以下)和小高层都有的话就分吧,1-7层一个区(低区),8-12层一个区(高区)
回复