关于水泵并联选型问题
laomazhu
laomazhu Lv.2
2005年03月16日 15:19:56
来自于中央空调
只看楼主

在和别人讨论的时候遇到这样一个问题:单台水泵流量100LPM,那么如果三台这样的水泵并联流量应该小于300LPM吧,扬程则会高于单台水泵扬程吧。那如果300LPM流量的空调系统,并联水泵应该如何选取呢?比如计算出系统扬程为50M。以前我都会这样做选扬程50M的水泵100LPM的3+1、150LPM的2+1。现在都迷糊了,这样选机对不对?还请各位前辈指正啊。谢谢

2005年09月21日 11:58:10
12楼
二楼的是正解。
因为他的前提是‘系统总的水阻力(不能说系统扬程)在系统流量为300LPM时是50M水柱’
回复
weilv217
2006年04月18日 17:02:04
13楼
好啊
谢谢
回复
weilv217
2006年04月18日 17:23:26
14楼

呵呵我不是学暖通的 我觉得你说的对啊
我同意你的说法
谢谢啊
回复
zhangminghuasaet
2007年06月27日 22:44:39
15楼
我刚学的,还没听明白,希望高人多讲讲
回复
ziyiyinzhe
2007年06月29日 17:16:24
16楼
同意二楼。
回复
saymand
2007年06月30日 00:08:21
17楼
2楼已经说的很明白了
在选择水泵的时候,比如是3+1的时候,计算水系统的时候一定是按照最大负荷计算,但是在运行1-2台的时候说明负荷不在最大值,扬程肯定是大于50M的,我想我说的已经很明白了
回复
lihe134
2007年06月30日 09:38:20
18楼
实际选泵时很难说选的泵和计算出来的流量、扬程刚好匹配

大部分情况还是水泵的参数要大

所以满足要求还是没问题的

但然还要看实际情况
回复
hvacwb
2007年07月03日 00:55:23
19楼
同意二楼,建议看看潘云冈编的那本高层民用建筑空调设计,讲得比较透彻!
回复
meilanhou
2007年08月17日 09:20:09
20楼
同意三楼!!
回复
apeczongheng
2007年08月20日 09:23:06
21楼
你以为你是专家?
回复

相关推荐