关于水泵并联选型问题
laomazhu
laomazhu Lv.2
2005年03月16日 15:19:56
来自于中央空调
只看楼主

在和别人讨论的时候遇到这样一个问题:单台水泵流量100LPM,那么如果三台这样的水泵并联流量应该小于300LPM吧,扬程则会高于单台水泵扬程吧。那如果300LPM流量的空调系统,并联水泵应该如何选取呢?比如计算出系统扬程为50M。以前我都会这样做选扬程50M的水泵100LPM的3+1、150LPM的2+1。现在都迷糊了,这样选机对不对?还请各位前辈指正啊。谢谢

2007年09月16日 15:06:19
32楼
你不说我还明白。。你越说我越糊涂
回复
xuyanzhao
2008年10月19日 23:27:00
33楼
支持二楼的观念,对变流量的控制方式希望大家好好指教一下!做的几个都是做压差旁通阀的方法,不知道大家对变流量有什么看法!
回复
jacob1202
2009年06月09日 16:14:11
34楼
同意二楼高见,最近在搞设计,今天想了一下午,终于明白了。
回复
sea_w
2009年06月09日 17:42:55
35楼
应该这样说:
1、如果你已经算出来300t,扬程50m,那你就选扬程为50m,流量为150t的水泵2台就好了。(或者再加一台备用)
2、比如:现在系统有一台水泵运行,测量得知扬程50m,流量150t,那么此时再开启另一台一样的水泵时,那么此时系统的总流量将小于300t,系统地总阻力(或者说扬程)大于50m。
不知道这样说清楚不?
回复
yhyaunhong
2009年06月09日 22:20:13
36楼
选择水泵时流量和扬程都必须乘1.05—1.1的安全系数然后在考虑并联的问题。
回复
shuguang_153
2009年06月16日 11:18:53
37楼
同意二楼的说法