我设计水箱底部高出喷头13米还多,专家叫俺复核按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米(水箱到雨淋阀都是DN200 150M 阀后DN150 60M 只有2米DN32)问题是:专家让按照喷头全开复核 这下俺晕了这跟水泵的要求一样了 谁让俺是开式系统呢喷头全开怎麽算阻力?谁能指点一哈 这麽算合适吗?
我设计水箱底部高出喷头13米还多,专家叫俺复核
按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米
(水箱到雨淋阀都是DN200 150M 阀后DN150 60M 只有2米DN32)
问题是:专家让按照喷头全开复核
这下俺晕了
这跟水泵的要求一样了
谁让俺是开式系统呢
喷头全开怎麽算阻力?谁能指点一哈
这麽算合适吗?
2楼
1。由于系统准工作状态时,雨淋阀后的管道是处于无水状态的。
回复
3楼
2。雨淋系统启动方式:
A、烟感、温感同时探测到信号时,开启雨淋阀,同时其压力开关启动雨淋泵向管网供水,开式喷头才出水灭火,可见屋顶消防水箱意义不大。
B、闭式喷头传动管启动,此时闭式喷头开启喷水时,开启雨淋阀,同时其压力开关启动雨淋泵向管网供水,开式喷头才出水灭火,此时屋顶消防水箱高度超出闭式喷头5m即可。
回复
4楼
3。从上分析可见专家意见无理,你的设计没有问题!
回复
5楼
回复
6楼
水箱高度多少才行?自动喷水 开式系统 喷头
回复
7楼
专家也要讲道理,那你可请教他(她)给你出个主意,到底要放多高才合适,专家回答后你最好能贴上来!为什么我四帖换不到你一贴?:Q