这是一个办公楼,这个卫生间每层有有,都一样的卫生间。它给水、排水管道如何布置比较合理?我画的这样可以吗?如何画比较合理?
这是一个办公楼,这个卫生间每层有有,都一样的卫生间。它给水、排水管道如何布置比较合理?我画的这样可以吗?如何画比较合理?
22楼
个人觉得洗手盆排水横支管直接连接到小便器至立管的横支管上,然后大便器接至洗手盆排水横支管,这样比较好吧
回复
23楼
立管位置不好,办公楼层高应该没什么问题,所以没有必要把男侧女侧排水刻意分得那么清楚,还有,地漏也太多了点吧
回复
24楼
很不合理的,还是需要做清扫口,最好还要做通气管。也不知道你这是几层的?
回复
25楼
个人感觉管道弯头太多,还有就是蹲便器的位置用起来及冲水不方便,最好转90度。
回复
26楼
大便器转90度比较好,,其它也没什么不可以的,为什么一定要做分流?又不是住宅
回复
27楼
要结合梁柱布置。一般情况来看不合理,拐弯太多了
回复
28楼
建筑设计不合理,洗脸盆处太窄了,估计不到1m,难以两个人容身。
修改建筑平面,排水就自然畅顺了。
回复
29楼
我认为可以,排水肯定没问题,建议在台盆下排水管的起端设置清扫口。弯多了一点点,不过办公楼应该没问题。
回复
30楼
还真是男女授受不亲啊,连冲便水都不混着,呵呵。
回复
31楼
我觉得这样没什么错,但是弯头太多了,台盆为什么不能直接接主干管呢。还有当中开门的地方肯定是管道井了,为什么排水立管不放管道井呢?奇怪?
回复