卫生间给水、排水管道这样画合理吗?
god.rain
god.rain Lv.3
2008年09月01日 17:11:38
只看楼主

这是一个办公楼,这个卫生间每层有有,都一样的卫生间。它给水、排水管道如何布置比较合理?我画的这样可以吗?如何画比较合理?

这是一个办公楼,这个卫生间每层有有,都一样的卫生间。它给水、排水管道如何布置比较合理?我画的这样可以吗?如何画比较合理?

卫生间提问照片.JPG


卫生间提问照片000.JPG

免费打赏
dangla
2008年09月18日 10:55:21
42楼
个人感觉管道弯头太多,还有就是蹲便器的位置似乎用起来不方便,最好转90度。还有污废分流还是合流要分地区的吧,我们这都是合流
回复
xhc90216
2008年09月18日 23:21:25
43楼
1.小便器单设立管较好,如层高小于开间,还可节省管道。
2.大便器转90度比较好,方便冲水管设置。
3。排水管拐弯应设清扫口吧
回复
daidarren
2008年09月19日 00:58:23
44楼
不太合理,弯头这么多还得加清扫口
如果是我设计会考虑污废分流,这样化粪池的面积也可以减小很多
现在节能减排这么重要,如果办公楼考虑中水回用改造,污废分流对后面的改造那就更方便了
:L 想得太多了,不要见怪
回复
xzrfw
2008年09月20日 21:14:39
45楼
排水立管上的四通比较少见。一般施工,做成两个三通,空间太紧张了
再说,污水管不见得要靠墙走,洗脸盆这边的污水管一直到头,在管连洁具将大便器、拖布盆连上,就行了。污水排水应快,拐弯太多,不太好:)
回复
tmk0211
2008年09月21日 14:28:54
46楼
大便器很难接上,排水不畅
回复
sam.relax
2008年09月21日 23:43:05
47楼
个人觉得管道布置没什么不合理的,做的时候大便器注意做顺水就可以了
回复
raowenbiao163
2008年09月22日 22:05:14
48楼
我认为不太合理
1、大便器布置不是合理 应该旋转90°
2、现在普遍都采用分流 这应该也采用分流
回复
tjw1001
2008年09月23日 00:55:06
49楼
蹲位横置,按900宽考虑,排水口距离墙面450,去掉管道中心距离墙面最少110。这样排水口距离排水横管只有340,无论是采用“P”弯还是“S”弯,靠近排水立管的蹲位都不便于安装。按图示垂直接入排水横管,应该满足不了安装距离要求。另外若两洗脸台间的小房间不是开水间的话,可以考虑洗脸湓排水横管取直。以便设置清扫口。
回复
moonrock
2008年09月23日 11:48:22
50楼
拐弯的确有点嫌多,排水管不应受建筑平面上的物体布置影响到走向。
回复
dailin_2008
2008年09月23日 11:49:15
51楼
1.小便器单设立管较好,因为大便器排水支管和小便器排水支管分别用两个三通接入立管。会增加管道占用的空间量
2.大便器转90度比较好。
3.按GB50015-2003第4.5.12条第3款的规定,在水流转角大于45度的排水横管上,应设检查口或清扫口。
回复

相关推荐