这是一个办公楼,这个卫生间每层有有,都一样的卫生间。它给水、排水管道如何布置比较合理?我画的这样可以吗?如何画比较合理?
这是一个办公楼,这个卫生间每层有有,都一样的卫生间。它给水、排水管道如何布置比较合理?我画的这样可以吗?如何画比较合理?
52楼
蹲便器的位置用起来及冲水不方便,最好转90度。弯头也太多了点。还有就是如果有吊顶的话,可以考虑把洗手盆处的弯头去掉
回复
53楼
本工程排水管道设计很新颖,独特。呵呵!建议作者多去施工现场体会。
回复
54楼
不是很合理啊,感觉不对,我觉得应该在大便器后加弯头返到排水主管哪,你这直接过去了,感觉不对
回复
55楼
大便器确实难看。。。
回复
56楼
只有四个大便器在右上角设一根立管可以满足要求。
回复