求助!!急!!!!!!!!!!!!
shanghaihengou
2008年09月02日 22:21:52
只看楼主

我们的车间是新扩展的,电源也是新从公司的总变压房拉出来的。我们车间有台新买的制冷设备,它使用的压缩机的功率或者说这台制冷设备的功率大概是在3千多瓦左右,是两相电的,接线方式是在三相上取跟火线,而后取根旁边的零线。但是在使用的过程中出现了这样的问题。如果单独开这设备时,设备能正常启动,运转。但是当开启另外一台设备,比如说切割机时,在开启后,这台制冷设备马上就不能运转了,它的交流接触器马上就开始跳,一直是快速的接通与闭合,不停的打火。压缩机马上就好像被卡住了,正常它的电流十安培不到,在这个不能运转的时候,电流都到了,三四十个安培,随时都有烧毁的危险。我们以为交流接触器有问题就换了个新的,可是问题还是一样。

但是我们能确定的 1,这台制冷设备的线路是不存在问题的 2,这台设备和切割机是接在一个空气开关上,他们加在一起,空气开关上面的电缆线也是够粗的,足够的。
所以我们怀疑是电压有问题,但是在没有负载的情况下,输入的电压,把三相电每根分开和零线量是都是220V,开启这台压缩机设备时,在正常运转时它的电压也是基本正常的,只有在开切割机后,设备的压缩机马上卡住,零线和火线的电压这时就只有一百多了。如果先开切割机或者别的什么设备的话,这台制冷设备的压缩机就根本启动不了。
现在我们还是不能确定:究竟是电压的问题????还是制冷设备的压缩机有问题???
免费打赏
lingxuct
2008年09月03日 06:52:43
2楼
很明显的现象,电源线太细。
“先开切割机或者别的什么设备的话,这台制冷设备的压缩机就根本启动不了。”切割机有多大,前面的线有多大?
回复
shanghaihengou
2008年09月03日 11:21:47
3楼
车间总闸过来的是电缆线,是很粗的,三相里面的铜丝直径怕快到一个厘米了,只是零线相对要细一点,但是不应该出问题。切割机就几千瓦吧,哪怕是个百来瓦的风机都能对设备形成干扰。
回复
lingxuct
2008年09月03日 18:10:37
4楼
“只是零线相对要细一点”,220V负载电流就是通过N线的,N线细,电压降就大,电压就会低,接触器线圈因电压太低吸不住了!
“百来瓦的风机都能对设备形成干扰”?这不是干扰,是用电负荷电流在线路上的压降大,接触器线圈因电压太低吸不住。
“交流接触器马上就开始跳,一直是快速的接通与闭合,不停的打火”的现象已经说明问题了:接触器吸合时,接通负载,负载电流使电压降低,电压降低时接触器吸不住跳开,跳开时电压又升高,接触器线圈再次吸合,如此反复,接触器主触点就“不停的打火”!!!
回复
zhangjian86812
2008年09月03日 19:29:34
5楼
分析的透彻啊,兄弟:lol
回复
lingxuct
2008年09月03日 20:47:10
6楼
4楼的哥们,你父亲这样对我称呼还差不多。
回复
shanghaihengou
2008年09月03日 22:40:02
7楼
原帖由 lingxuct 于 2008-9-3 18:10 发表
“只是零线相对要细一点”,220V负载电流就是通过N线的,N线细,电压降就大,电压就会低,接触器线圈因电压太低吸不住了!
“百来瓦的风机都能对设备形成干扰”?这不是干扰,是用电负荷电流在线路上的压降大,接触 ... [/quote
谢谢你的回复,那根零线尽管是相对要细的,但也有筷子那么粗,照理来说再加上两台3千多瓦的制冷机,线都是够的,更何况切割机也是三相的。电压降这个概念我不是很明白,因为我是做制冷技术的。如果能你确定是零线的问题,那我明天会建议工厂去该。尽管只是要换跟零线,但是得需要魄力去建议更改,因为它的工作量很大,有几百米长。再次表示感谢。
回复
jajihong
2008年09月03日 23:09:20
8楼
2,这台设备和是接在一个空气开关上,
为什么要和切割机装在同一个开关,会不会是开关额定值不够
回复
shanghaihengou
2008年09月03日 23:58:39
9楼
不会,空气开关足够的。
回复
stlinh
2008年09月04日 09:42:49
10楼
如果控制回路是220V,线长又有300米左右的话,应该是切割机运行时,电压降太大,再经过300米长的220V回路,接触器的吸持电压就不够,才会电流大,及频繁的调合接触器.
回复
shanghaihengou
2008年09月07日 10:07:07
11楼
那该怎么解决呢。。。。。