电炉控制的PLC程序
qing0023
Lv.2
2008年09月03日 20:29:07
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
比如有6台电炉,电炉由温控仪控制,但是有一个要求就是每次最多只能是两台同时加热,如果有第三台信号过来先等待,当前面两的任一台加热完毕后再加热,请问各位大哥PLC程序怎么写,谢谢!!!
比如有6台电炉,电炉由温控仪控制,但是有一个要求就是每次最多只能是两台同时加热,如果有第三台信号过来先等待,当前面两的任一台加热完毕后再加热,请问各位大哥PLC程序怎么写,谢谢!!!
免费打赏
xhl8841
2008年09月04日 05:11:12
2楼
你这个说明还是没说清楚。
你可以把前面两的任一台加热完毕后的信号串到第三台的输入上,只要加热完毕信号有才能启动第三台。
回复
ping256
2008年09月04日 20:09:54
3楼
很简单,6台炉子,只能2台启动,你可以把这6台分为2组,即1#3#5#为A组,2#4#6#为B组,每组电炉只能启动一台,当1#炉启动,那么3#炉备用,1#炉停止,3#投入运行,5#备用。B组运行以此类推。
回复