怎样确定喷淋水泵的压力《急》

怎样确定喷淋水泵的压力《急》
免费打赏
hxhlyh
2008年09月04日 13:03:37
12楼

好像也差不多,你还是多计算计算,对自己有帮助,管径取值大小对选泵影响影响很大!

[ 本帖最后由 hxhlyh 于 2008-9-4 13:06 编辑 ]
回复
gl3361776
2008年09月04日 16:49:41
13楼
hxhlyh 回复的很详细,
以后在定方案时就知道怎么选泵了。
回复
tangshunhu
2008年09月04日 22:02:15
14楼
很专业哦!



上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
cuiyue-1986
2008年09月08日 10:58:24
15楼
谢谢hxhlyh的回答,收益匪浅啊,呵呵
回复
llp2050
2008年09月15日 17:01:25
16楼
经验估值:喷淋系统主泵扬程=最高的喷淋系统管网的标高-地下消防水池最低水位+40m水柱.
回复
llp2050
2008年09月15日 17:01:50
17楼
经验估值:喷淋系统主泵扬程=最高的喷淋系统管网的标高-地下消防水池最低水位+40m水柱.
差不多
回复
llp2050
2008年09月15日 17:03:02
18楼
泵房内水头损失取为0.02 MPa,有点小
回复
lugangsijia_9
2008年09月15日 19:55:47
19楼
值得学习,
喷淋系统主泵扬程=最高的喷淋系统管网的标高-地下消防水池最低水位+40m水柱
回复
bx-zxl
2008年09月17日 00:04:01
20楼
军士长的经验之谈详细而准确!非常适合对于施工现场的建设方、监理行业、以及施工人员初步掌握系统技术指标;作为新手特别是设计人员还是应该从基础做起!
回复
binglihehailideyu
2008年09月17日 16:33:51
21楼
1.水头损失:湿式报警阀0.04MPa.( 9.2.4)《喷规》
水流指示器0.02MPa.( 9.2.4)《喷规》
雨淋警阀0.07MPa.( 9.2.4)《喷规》
回复