超过6米的厂房的排烟量计算请教
huabohou
Lv.4
2008年09月04日 09:21:17
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
一个厂房一、二层的共用一个排烟系统,每层的层高均超过6米,不用划分防烟分区,排烟量是按最大的一层的面积乘以60算,还是乘120算
一个厂房一、二层的共用一个排烟系统,
每层的层高均超过6米,不用划分防烟分区,
排烟量是按最大的一层的面积乘以60算,还是乘120算
免费打赏
huabohou
2008年09月04日 09:21:32
2楼
如果只对一层话,我想乘以60是无疑的,
如果一层和二层共用的话,是把两层的面积乘60
还是选面积大的那层乘60,或者乘120?
回复
flier_01
2008年09月04日 13:10:52
3楼
高规
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
但是我觉得按
只有两个防烟分区的话
两层的面积和乘60
更合理一些
回复
ayan1214
2008年09月04日 16:13:10
4楼
最大的面积乘以120,个人意见 仅仅供参考
回复
相关推荐
排烟口尺寸是按风机排烟量计算还是按防烟分区的排烟量计算
通风排烟
2018-12-21 11:39:11
新规范中屋脊高度大于6m的坡屋顶房间排烟量如何计算,按屋脊高度还是平均高度?
通风排烟
2018-12-20 08:28:32
关于防排烟新规的排烟量和排烟口的设置问题
通风排烟
2018-10-18 17:02:08
排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
通风排烟
2018-09-19 12:43:05
火灾时只开启一个防烟分区,为什么系统排烟量要按两个防烟分区考虑
通风排烟
2018-09-12 16:37:32
请教内走道排烟量相关问题
通风排烟
2018-09-09 14:08:33
有关排烟口最大排烟量的疑问
通风排烟
2018-08-20 15:16:09
排烟规范中关于风口排烟量的计算 自然排烟窗面积的计算
通风排烟
2018-08-06 19:13:53
新汽车库规范排烟量计算表格,车库净高指的是哪里?
通风排烟
2018-04-27 08:52:56
【请教】车库层高变化与排烟量的问题
通风排烟
2018-01-02 12:20:30
如何计算层高7.5米标准厂房的排烟量?
通风排烟
2017-12-19 13:54:10
地下车库排烟量只按高度,不安面积确定?
通风排烟
2017-10-13 14:49:14
新规范下车库排烟量的问题
通风排烟
2017-07-29 16:23:34
非机动车库排烟量按新车规来定么?
通风排烟
2017-04-26 11:04:34
问排烟量是不是越大排烟效果越好?
通风排烟
2017-03-02 11:08:52
新防火规范排烟量计算问题
通风排烟
2016-07-21 17:03:43
新汽车库设计防火规范排烟量排风量
通风排烟
2016-06-02 18:13:12
▲●▼新汽车库防火规范中的排烟量选定问题请教!!
通风排烟
2016-03-08 14:41:38
建筑原有强排烟风机排风量是固定好的,在新装修商户需要增加风口,导致排烟量不够...
通风排烟
2016-02-17 13:32:51
汽车库排烟量是按新规表里面的风量选取还是按6次/h与表里的风量比较选大值选取
通风排烟
2016-01-22 23:14:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开