超过6米的厂房的排烟量计算请教
huabohou
huabohou Lv.4
2008年09月04日 09:21:17
来自于通风排烟
只看楼主

一个厂房一、二层的共用一个排烟系统,每层的层高均超过6米,不用划分防烟分区,排烟量是按最大的一层的面积乘以60算,还是乘120算

一个厂房一、二层的共用一个排烟系统,
每层的层高均超过6米,不用划分防烟分区,
排烟量是按最大的一层的面积乘以60算,还是乘120算
免费打赏
huabohou
2008年09月04日 09:21:32
2楼
如果只对一层话,我想乘以60是无疑的,
如果一层和二层共用的话,是把两层的面积乘60
还是选面积大的那层乘60,或者乘120?
回复
flier_01
2008年09月04日 13:10:52
3楼
高规
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
但是我觉得按
只有两个防烟分区的话
两层的面积和乘60
更合理一些
回复
ayan1214
2008年09月04日 16:13:10
4楼
最大的面积乘以120,个人意见 仅仅供参考
回复

相关推荐