我做一个纯地下车库 地下 2层 本地设防烈度7度 问我们总工说不用按抗震设计 那框架梁的箍筋还需要加密吗
我做一个纯地下车库 地下 2层 本地设防烈度7度 问我们总工说不用按抗震设计 那框架梁的箍筋还需要加密吗
12楼
地下一层同顶层,往下逐层降低,但不低于4级
回复
13楼
按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第十四章规定,地下建筑符合一定条件时可不进行地震作用计算,但要采取一定的抗震构造。具体结构设计时要遵守其相应规定。
回复
14楼
嘟嘟帥彬 发表于 2014-10-23 18:13 抗规6.1.3-3相关规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下 …好厉害。规范看的仔细哦
回复
15楼
实际计算时大家可能都偷懒了,都按照计算地震作用考虑,抗震措施还是要的。
回复
16楼
嘟嘟帥彬 发表于 2014-10-23 18:13 抗规6.1.3-3相关规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下 …地下室无上部结构的部分,抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,非抗震措施的抗震等级
回复
17楼
要考虑抗震,纯地下车库抗震等级为三级或者四级,视情况而定
回复
18楼
lxhabcd 发表于 2010-4-14 10:21 如果是嵌固与基础顶,那么一层地下室抗震等级是多少啊果断与上部结构一致啊
回复