抗震规范7.2.5.1.2)问题
zcs182
zcs182 Lv.2
2008年09月04日 10:58:53
来自于砖混结构
只看楼主

抗震规范7.2.5.1.1)条里,讲的是各抗侧力构件的有效侧向刚度,有效侧向刚度框架不折减,抗震墙要折减。而在抗震规范7.2.5.1.2)条里,计算地震倾覆力矩引起的附加轴力,采用的是侧向刚度,这个侧向刚度抗震墙要不要折减?如果折减为什么不直接说是有效侧向刚度,如果不折减可参考书上说的要折减,请问高手这个侧向刚度是不是有效侧刚?计算时抗震墙要不要折减?

抗震规范7.2.5.1.1)条里,讲的是各抗侧力构件的有效侧向刚度,有效侧向刚度框架不折减,抗震墙要折减。而在抗震规范7.2.5.1.2)条里,计算地震倾覆力矩引起的附加轴力,采用的是侧向刚度,这个侧向刚度抗震墙要不要折减?如果折减为什么不直接说是有效侧向刚度,如果不折减可参考书上说的要折减,请问高手这个侧向刚度是不是有效侧刚?计算时抗震墙要不要折减?
免费打赏
zhugeguang
2008年09月05日 22:11:56
2楼
7.2.5.1.1)和7.2.5.1.2)指的不是一个时段。在烈度地震作用下,一般的结构都进入弹塑性阶段,抗震墙的刚度降低,而框架柱承担的剪力加大,规范采用弹性刚度乘折减系数的方法进行计算。而上部结构引起的倾覆力矩实在弹性的阶段,用弹性侧移刚度。可见《抗震设计手册》第785和786页--龚思礼主编
回复
zcs182
2008年09月10日 11:57:01
3楼
这样理解的话就清楚了,谢谢!!!!
回复
banny029
2010年02月03日 15:32:10
4楼
二楼的说的不错,也是最近才开始看抗震手册,里面有很多规范的解释。建议大家都看看。
回复

相关推荐

APP内打开