泡沫消防泵与水消防泵叠加水量共用水泵,可以这样设计吗?如我的冷却消防水量为100L/S,泡沫系统用水量为20L/S,压力相同,我可以选120L/S的水泵共用,在管网上接可供20L/S水量的一支管去泡沫比例发生器,发泡后接:) 至罐区。此方案是否可行?

泡沫消防泵与水消防泵叠加水量共用水泵,可以这样设计吗?如我的冷却消防水量为100L/S,泡沫系统用水量为20L/S,压力相同,我可以选120L/S的水泵共用,在管网上接可供20L/S水量的一支管去泡沫比例发生器,发泡后接:) 至罐区。此方案是否可行?
免费打赏
hlchsh
2008年09月04日 23:49:50
2楼
泡沫消防泵与水消防泵叠加水量共用水泵,可以这样设计吗?如我的冷却消防水量为100L/S,泡沫系统用水量为20L/S,压力相同,我可以选120L/S的水泵共用,在管网上接可供20L/S水量的一支管去泡沫比例发生器,发泡后接至罐区。此方案是否可行?
回复
xiaobing201
2009年07月13日 11:56:57
3楼
可行,但是要在20L/S的支管上设置一个单向阀门。