一遇到门式刚架局部二层的工程就很头疼,先举一个例子:跨度36m,长60m,轴网6mX6m,柱顶高10m,在1~3轴与A~G轴全部有局部二层,4~7轴与A~B轴有局部二层,夹层高6m,问题:1.柱脚采用刚接还是交接,还是有刚有铰(哪些刚哪些铰)。2.一层柱与二层柱做成一根柱还是两根柱(刚接还是铰接,是否可改变截面)。3.1轴上的BCDEF的柱,方向如何定,二层的抗风柱是和一层柱做成一根还是两根。

一遇到门式刚架局部二层的工程就很头疼,先举一个例子:跨度36m,长60m,轴网6mX6m,柱顶高10m,在1~3轴与A~G轴全部有局部二层,4~7轴与A~B轴有局部二层,夹层高6m,问题:
1.柱脚采用刚接还是交接,还是有刚有铰(哪些刚哪些铰)。
2.一层柱与二层柱做成一根柱还是两根柱(刚接还是铰接,是否可改变截面)。
3.1轴上的BCDEF的柱,方向如何定,二层的抗风柱是和一层柱做成一根还是两根。
4.采用门式刚架二维设计时,二层的荷载如何输入。如B轴上1~2轴间的主梁如何如计算,两段交接还是刚接。施工图如何出(特别是夹层梁柱的节点)
5.采用框架三维模型计算时门式刚架部分柱的长细比怎么调整,(风荷载调整也是比较麻烦)
6.采用框架三维模型计算节点时,会出现
“按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 373.819 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强”如何调整。
(把柱翼缘调厚了可以满足,但耗钢梁就大了,二维计算为什么没有这个问题,为什么好多工程的(盖板厚+梁翼缘厚)都> 柱翼缘厚,还可以通过审图后施工,难道可以不管他吗?)
7.“节点 3 节点域验算不满足,节点域补强后满足!计算满足需要的最小板厚为 16.0 mm”真的要贴板吗,怎么见好多工程都没有贴板(难道他们计算都能过)
8.如果提供计算书提供哪些。
9.如果提供住脚反力如何提供。(我这里没有JCCAD这个模块)
10.二维计算与三维计算的柱脚节点的样式差距很大,哪一种更合理。
11.支撑如何设置(圆钢支撑、角钢支撑、H型钢支撑)按拉杆还是压杆,刚接还是铰接。
这种结构到底怎么计算比较好,比较经济还能通过审核,请高手详解,小弟不甚感激,谢谢

1.jpg

免费打赏
shenhoo
2010年11月30日 20:19:51
22楼
如果六度及以下地区,完全可以柱脚铰接
回复
anjia_270
2010年12月01日 08:13:37
23楼
在门式刚架模块里
回复
tianxingjian36
2010年12月01日 12:41:54
24楼
多谢,我做的是8度半地区的
回复
sdymw
2010年12月01日 12:51:40
25楼
3d3s说明书中建议由吊车和夹层的柱脚做成刚接的
回复
wusheng2002
2010年12月01日 17:20:13
26楼
1.柱脚采用刚接还是交接,还是有刚有铰(哪些刚哪些铰)。
楼上的兄弟建议夹层的柱刚接,也有道理。我一般做成全部铰接,审图也通过了。
2.一层柱与二层柱做成一根柱还是两根柱(刚接还是铰接,是否可改变截面)。
两根柱间做成刚接,一根两根都可。
3.1轴上的BCDEF的柱,方向如何定,二层的抗风柱是和一层柱做成一根还是两根。
方向如图片中的那样布置。二层的抗风柱布置同夹层柱。
4.采用门式刚架二维设计时,二层的荷载如何输入。如B轴上1~2轴间的主梁如何如计算,两段交接还是刚接。施工图如何出(特别是夹层梁柱的节点)
PKPM里可以出施工图。夹层的节点要到框架模块。
5.采用框架三维模型计算时门式刚架部分柱的长细比怎么调整,(风荷载调整也是比较麻烦)
PKPM手册上说,先用二维计算门式刚架,把计算长度记下来,输入到三维中去。
回复
anjia_270
2010年12月02日 08:58:46
27楼
用框架模块计算,有时你不得不调整梁柱满足节点要求,结果用钢量明显增大。呵呵!~业主要是跟类似工程比较,那么结果就是你优化设计。。。
回复
tianxingjian36
2010年12月09日 13:26:57
28楼
一。在框架模块里计算门刚加框架时,门刚的柱脚被认为是刚接,是否要改为交接?
二。在框架模块里时,墙体荷载是否也要从新输入
回复
逢考必过y
2010年12月09日 16:42:58
29楼
围观学习中。
回复
xfls221
2010年12月10日 15:29:22
30楼
有钢夹层的地方要刚接,其他地方铰接就可以了