门式刚架局部二层的具体问题
jame30
jame30 Lv.3
2008年09月05日 15:59:32
只看楼主

一遇到门式刚架局部二层的工程就很头疼,先举一个例子:跨度36m,长60m,轴网6mX6m,柱顶高10m,在1~3轴与A~G轴全部有局部二层,4~7轴与A~B轴有局部二层,夹层高6m,问题:1.柱脚采用刚接还是交接,还是有刚有铰(哪些刚哪些铰)。2.一层柱与二层柱做成一根柱还是两根柱(刚接还是铰接,是否可改变截面)。3.1轴上的BCDEF的柱,方向如何定,二层的抗风柱是和一层柱做成一根还是两根。

一遇到门式刚架局部二层的工程就很头疼,先举一个例子:跨度36m,长60m,轴网6mX6m,柱顶高10m,在1~3轴与A~G轴全部有局部二层,4~7轴与A~B轴有局部二层,夹层高6m,问题:
1.柱脚采用刚接还是交接,还是有刚有铰(哪些刚哪些铰)。
2.一层柱与二层柱做成一根柱还是两根柱(刚接还是铰接,是否可改变截面)。
3.1轴上的BCDEF的柱,方向如何定,二层的抗风柱是和一层柱做成一根还是两根。
4.采用门式刚架二维设计时,二层的荷载如何输入。如B轴上1~2轴间的主梁如何如计算,两段交接还是刚接。施工图如何出(特别是夹层梁柱的节点)
5.采用框架三维模型计算时门式刚架部分柱的长细比怎么调整,(风荷载调整也是比较麻烦)
6.采用框架三维模型计算节点时,会出现
“按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 367.500 <1.2Mp= 373.819 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强”如何调整。
(把柱翼缘调厚了可以满足,但耗钢梁就大了,二维计算为什么没有这个问题,为什么好多工程的(盖板厚+梁翼缘厚)都> 柱翼缘厚,还可以通过审图后施工,难道可以不管他吗?)
7.“节点 3 节点域验算不满足,节点域补强后满足!计算满足需要的最小板厚为 16.0 mm”真的要贴板吗,怎么见好多工程都没有贴板(难道他们计算都能过)
8.如果提供计算书提供哪些。
9.如果提供住脚反力如何提供。(我这里没有JCCAD这个模块)
10.二维计算与三维计算的柱脚节点的样式差距很大,哪一种更合理。
11.支撑如何设置(圆钢支撑、角钢支撑、H型钢支撑)按拉杆还是压杆,刚接还是铰接。
这种结构到底怎么计算比较好,比较经济还能通过审核,请高手详解,小弟不甚感激,谢谢

1.jpg

免费打赏
wfxgca
2011年02月22日 21:05:06
32楼
这个问题我也很困扰,请高人们给解答
回复
han_ningsteel
2011年02月25日 14:31:24
33楼
怎么没有人回答呀,楼主说的问题6我也遇到过一模一样的,最后怎么调都差一点,还是不够,就那样出图了,最后也没有明白为什么
回复
铁皮房子
2011年02月26日 08:43:36
34楼
像楼主这种情况可以分两部分设计,二层按框架设计,柱底刚接,其它按门钢设计,毕竟规范不同
回复
xinshou111
2011年07月13日 16:19:49
35楼
一般都是在门刚里建模,然后修改与夹层梁相连的柱的计算长度系数
回复
baidandan
2012年02月01日 16:14:35
36楼
路过,见解不尽相同
回复
novf
2012年02月02日 16:23:42
37楼
我一般在STS二维建模算好上层的门架(注意看计算文件,改柱子计算长度)

然后抽到STS三维里建好所有的榀,和系杆,支撑等等

然后抽到SATWE(注意定义特殊风荷载,和定义门架构件)

柱脚在有夹层地方刚接

夹层部分梁可以刚接也可以铰接,用钢量差别不大

是不是过于麻烦?
回复

相关推荐