求教:改造取水自流管出了问题(急)
tian_hao
Lv.3
2008年09月05日 19:09:45
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
图纸简介: 平面图 附件名:200812101228877391213.rar 文件大小:245K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
平面图
附件名:200812101228877391213.rar
文件大小:245K
(
升级VIP
如何赚取土木币
)
免费打赏
ley
2008年09月08日 09:13:34
2楼
这样看来肯定是自流管流量小了使取水井进出不平衡,使用中若进大于出就没事了.
原因:1、可能管子小了(DN450,V=0.6,Q=0.8WT/d.若V=0.7,Q=1WT/d);
2、可能管子堵了,使断面减小(也许从100米延长到600米,河床流态变了,泥沙对取水头部
构成威胁)。
解决:1、疏通管子,清理取水井底泥沙;
2、若不见效,换大管子。
(本人在此方面没做过,只供参考)