大家来讨论一下,半地下室的基础埋深是应该从室外地面算起还是应该从地下室底板面算起?
大家来讨论一下,半地下室的基础埋深是应该从室外地面算起还是应该从地下室底板面算起?
2楼
怎么就都没人讨论啊?
回复
3楼
:Q 顶一下,别沉了啊
回复
4楼
规范上写的很清楚啊。算承载力时的埋深取值和基础的形式有关,还和回填土的时间有关。
如果是筏板基础或箱型基础,取室外地面。如果是条基或独立基础等分离式基础取室内地面。
如果大范围填土是在主体完工后完成的,取原地面。
回复
5楼
:handshake :call: :lol :victory:
回复
6楼
:call: :call: :call:
回复
7楼
规范上写的很清楚啊。算承载力时的埋深取值和基础的形式有关,还和回填土的时间有关。
如果是筏板基础或箱型基础,取室外地面。如果是条基或独立基础等分离式基础取室内地面。
如果大范围填土是在主体完工后完成的,取原地面。
回复
8楼
楼上说得是P话,楼主问的就是这个室内地面指什么,正负0的位置还是地下室底面
回复
9楼
废话,当然是地下室地面了,主要是考虑覆土对基础承载力的有利作用。
正负0是人定的,你定10层是正负0都可以
楼上的光放P,自己不去学,自己先看看规范这个埋深的意义是什么。
回复
10楼
好像有的时候就是会容易搞不清楚这些~
应该是从地下室地面开始算吧,以上的部分都空了啊~
回复
11楼
从结构角度看,基础埋深主要跟建筑物抗侧移有关。故应从施工完成后室外地坪算。
回复