建筑为一类高层商住楼,裙楼的楼梯间都按规范设机械加压送风(靠外墙的也均设置),地下层有一楼梯直通室外,建筑也没有设前室,是否可不按防烟楼梯间设置加压送风?
建筑为一类高层商住楼,裙楼的楼梯间都按规范设机械加压送风(靠外墙的也均设置),地下层有一楼梯直通室外,建筑也没有设前室,是否可不按防烟楼梯间设置加压送风?
2楼
如果该楼梯在地下室也没有前室
应该不是防烟楼梯间
可能只是封闭楼梯
不知道,一类高层在局部可不可以使用封闭楼梯
楼主最好向建筑专业了解清楚楼梯间的性质
如果是防烟楼梯间
又是一类高层
就必须做加压送风了
回复
3楼
防烟楼梯间在一层都会有门的,所以要设置加压送风,如果建筑专业说不用设门,那就不要设加压送风了。
回复
4楼
高规:"8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。"
如果是超过50米的一类商住楼,是不是要把直通室外的楼梯间设为防烟楼梯间?
回复
5楼
那么同理裙楼不管是多少层,只要裙楼楼梯间不超过50米就可以不设置加压送风吗?
回复
6楼
个人觉得可以不做 如果是 防烟楼梯间就要做 一般住宅就做封闭楼梯 公建才是防烟 楼梯间吧
回复
7楼
人防规范规定埋深没有超过10m的地下室都可以做封闭楼梯间的,如果建筑定性为封闭楼梯间,就没有必要设加压送风的,一切看建筑的定义而定
回复
8楼
说的不是很明白,期待高手的解答啊
回复
9楼
一个人一个意见
回复