三相漏电保护器的工作原理?
xinxuan
xinxuan Lv.2
2008年09月07日 17:02:15
只看楼主

三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?

三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
免费打赏
qlj25143
2008年11月11日 17:11:38
52楼

你直接一个火线进去怎么行呀,没有零线回来怎么会叫一进一出平衡了呢?你这样只有进的没有回来的肯定一送电就会跳的
回复
jxg2313
2008年11月11日 18:34:16
53楼
熘电就是在漏电才会跳,三相不平衡不会跳!正确8楼
回复
tangdier
2008年11月25日 15:25:33
54楼
9楼的说法是对的。我们工厂就是这样的,一个3极漏电开关的有3个输入3个输出,三个输入接AC380V,三个输出也是接AC380V, 实际我们使用的时候(我们用硅整流直流电焊机)只接了其中的两根线,用的好好的。我原先也是怀疑漏电开关是不是坏了,结果确是好的。

实践证明9楼的说法是正确的。
回复
红苹果
2009年10月20日 16:09:28
55楼
17#楼的意思是说?

不管3P还是4P 4P只是起到断开N线的作用 3P断不N线
是吧?

不管是3P还是4P
如果发生单相接地故障 那么流入与流出开关的电流肯定不同 要跳闸
如果发生相间短路 那么肯定也得跳闸 是吧

不管3P还是4P
不管我使是用单相电(肯定得有N线了)还是三相电(不一定带N线) 电流肯定是有流入就有流出是吧
当然只有发生接地故障或者相间断路时候 其流入与流出的矢量和不等于0 这时候开关跳闸

当然还有朋友说什么三相不平衡问题 这个你真得去了解了解这漏电断路器的工作原理了?
即使三相不平衡 你可知道三相的矢量和如果不平衡的时候 N线肯定是有回流 其总的矢量和肯定为0或者达不到漏电流动作 只有在发生接地故障或者相间短路的时候才可能出线 L1L2L3N矢量和不为0的情况

就是说 我们选择漏电断路器的时候不必考虑什么 考虑是断开N线还是不断开N线的问题就是了
这么说 对吧,?

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-20 16:11 编辑 ]
回复
老灰兔子
2009年10月20日 22:09:23
56楼
选择4极还是3极的漏电开关,主要是看你负载是否需要N(零)线来决定。

需要N(零)线的负载必需使用4极的漏电开关,不能使用3极的漏电开关。

不需要N(零)线的负载则可以使用4极的,也可以使用3极的漏电开关。使用4极的漏电开关也必须把N(零)线也要接到输入的N(零)线端子上(输出端可以不接线),否者漏电开关不会动作。

漏电开关是否跳闸,只与流出的电流是否等于流入的电流(代数和或矢量和),与三相负载(或电流)是否平衡无关。
回复
红苹果
2009年10月21日 12:06:48
57楼
:lol :lol
你是说,比如我住宅楼总进线选择的3P带漏电的,那后面用户都是单相的。
那这开关就会跳了??
回复
老灰兔子
2009年10月21日 22:17:31
58楼


只要你后面用户的单相电用到N线的话,保证你跳闸。不信你可以试试嘛,恐怕你连合闸都合不上!!!!!
回复
余叁
2009年10月22日 09:02:17
59楼
三相不平衡的是零序电流保护器。
回复
kcai_fly
2009年10月22日 11:08:09
60楼


同意!所以不要以为装了漏保就万事大吉了,如果你一手拿相线一手拿零线那漏保也救不了你!
还有对于这个问题相信老兔子已经讲的很明白了!!
回复
hanghang11111
2009年10月22日 11:52:43
61楼
对此也很迷茫!!!!
回复

相关推荐

APP内打开