三相漏电保护器的工作原理?
xinxuan
xinxuan Lv.2
2008年09月07日 17:02:15
只看楼主

三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?

三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
免费打赏
红苹果
2009年10月22日 12:47:00
62楼
:lol :lol
请问大哥,你用漏电开关多久了?做过施工图纸没?
对这个总进漏电开关的原理你了解没啊?
3P带漏电的和4P带漏电的什么不同你知道不?你摸过3P和4P的漏电开关不?

3P和4P漏电开关的不同是3P的N极上没有动作机构,也就是说N线是不断开的。4P上面有个不同颜色的动作机构,4P是分N极的。仅此而已。

所以说,如果办公楼的总进开关选择3P带漏电的,如果单相用电,根据开关的漏电动作原理,他是不会跳的。除非是单相接地(肯定动作),或者N线在开关之后接地了,开关就可能动作。
:victory: :victory:

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-22 12:48 编辑 ]
回复
老灰兔子
2009年10月22日 22:58:34
63楼


呵呵!

从市场上有漏电开关开始我就接触漏电开关了,而且我还修漏电开关,对漏电开关的原理比你懂不知多少倍!!!

我劝你还是复习一下电工的基本原理,特别是基尔霍夫的节点电流定律,弄懂漏电开关的工作原理再说吧!!!!

如果你把3P的漏电开关作总开关用于需要零线的三相负载线路,你能合得上闸(或者不跳闸)我拜你为师傅!!!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-22 23:03 编辑 ]
回复
老灰兔子
2009年10月22日 23:21:02
64楼

这里你就错了!

3P的漏电开关是不带N线端子的,它三个极都是可以断开、带保护的,用于接三相电源的相线,是用于过去称为三相三线制的供电线路。

而4极的漏电开关分两种,一是4极都可以断开的4P漏电开关,一种是只断三极,零(N)线不断开的3P+N,你应该好好学习了!!!!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-22 23:23 编辑 ]
回复
红苹果
2009年10月23日 09:44:00
65楼
哎,,不想跟你争了。。。。。。
跟你说也是白说,自己把开关样本拿出来好好看看再来说话撒。。。我这漏电开关样本那么多呢。

别跟我扯谈什么基尔霍夫的节点电流定律啥的,电路我比看的多,除了邱关源的其他几个版社的都看过几本。。

现在的问题是,你自己把3P+N和4P漏电开样本找几个厂家的样本拿过来仔细看好说明再来跟我说话~~

4P的漏电开关只断三极???你瞎扯谈什么呢??几P是你定义的还是厂家定义的呢??3P+N是什么样的你知道不??

只断相极的叫3P+N,断N线的那是4P!
当然,小塑壳漏电断路器中根据N线断与不断风A类与B类,A类不断N线,B类断N线。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-27 12:09 编辑 ]
回复
红苹果
2009年10月23日 10:01:57
66楼
还有,那我还想请教你一个问题,,
好多院做照明设计的时候,办公楼总进线都选择了3P的漏电断路器,那你是说人家全是错的了?
后面户配电箱全甩的单相线,用上都会跳了。。。?

感觉你这人简直。。。哎。。还争

是不能传图的,能传图我真想传几张图请教你下到底什么是4P漏电开关什么是3P漏电开关!
听懂别人话没, 还争得面红耳赤的!

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-27 12:10 编辑 ]
回复
红苹果
2009年10月23日 10:56:00
67楼
:lol :lol :lol
laohuituzi 同志,我另起了一帖。。。。
别在这和我争的面红耳赤的了,
去看看吧,不知道你到底见过3P和4P的漏电开关没,还经常修呢。。。
去看看3P带漏电的开关,后面如果有单相负荷开关到底是不是会跳。。
回复
老灰兔子
2009年10月23日 22:20:11
68楼

唉!!!!

看你还年轻,也不想和你争了,看了你这么说,也就知道你的大概水平了,连3P、3P+N、4P都分不清,还叫人去看样本,你为啥不好好去看看你手中的样本呢????

3P的漏电开关是带N线端子的吗???????

年轻人,好好去看清楚再说吧!!!!!!!!!

下面是从论坛里找到过去曾争论过的图片给你看看吧!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-23 22:30 编辑 ]
回复
老灰兔子
2009年10月23日 22:50:59
69楼
这是你所说的样本,请你好好看看,看清楚了!!!!!!!!!!
回复
红苹果
2009年10月23日 22:52:35
70楼
楼上的250,我也不跟你争了啊,,
你看清楚了我前面说的是哪里,,可能不带N吗?光用个3P的啊?肯定带N极的啊。。。
哪个办公类或者住宅建筑下面的总开关不带N线的?
你自己也说了,L1L2L3N都串过互感器线圈了,那后面单相用电哪可能还跳啊?
:lol :lol
回顶也得听懂被人说的啥意思啊,我说的3P带漏电的,那肯定是带N极的啊,只是意思说一般我们选都是选择了不断N极的那种。
回复
红苹果
2009年10月23日 22:55:50
71楼
哎呀,哎呀,别卖老啊,,,原理谁不懂撒?
这里有几个不懂的啊?那东西不知道还有谁没摸过没拆过的。:L
不知道你让我看清楚啥?原理没你懂还是怎么的?电路书比你看得少,KCL没你懂还是怎么的?还是漏电开关拆的没你多?

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-23 23:03 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开