室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
室外消火栓究竟怎么布置呢?
虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊
比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?
我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦
各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
2楼
回复
3楼
那就是说消防水泵接合器的用水可以不考虑了?包含在室外消防用水里?比如3个消防水泵接合器,假设总流量按40L/S,室外假设是15L/S,那么室外消火栓对于本建筑来说可以布置1或2个?完全不考虑水泵接合器的用水?
也就是说,消防水泵接合器不一定要和室外消火栓一一对应?不管有几个水泵接合器,只要40M范围内有一个室外消火栓就行?
版主,可以这么理解吗?另外,这样做有什么依据吗?
[
本帖最后由 h2o2007 于 2008-9-8 09:21 编辑 ]
回复
4楼
消防水泵接合器的用水可以不考虑了?消防水泵接合器的数量按室内消火栓给水系统用水量及自动喷水灭火系统等其他系统用水量确定。
回复
5楼
包含在室外消防用水里?不包含。
回复
6楼
比如3个消防水泵接合器,假设总流量按40L/S,室外假设是15L/S,那么室外消火栓对于本建筑来说可以布置1或2个?布置一个消火栓即可。
完全不考虑水泵接合器的用水?
对,正确!
回复
7楼
也就是说,消防水泵接合器不一定要和室外消火栓一一对应?不管有几个水泵接合器,只要40M范围内有一个室外消火栓就行?
正确!
回复
8楼
一栋大厦起火时,过来的消火车有时候有三十、五十辆!!可在网上查火灾案例!
回复
9楼
另外,这样做有什么依据吗?
参高规7.3.6条,建规8.2.8条第5款!
回复
10楼
可是参照高7.3.6条文解释,那室外消火栓要与水泵接合器一一对应,也就是说室外消火栓应保证室内外两部分的用水量,一个水泵接合器占一个室外消火栓位置。但是完全这样的话,消火栓数量有点太多了,真是够矛盾的。看来这也是规范的不明确之处。我还是按条文解释做了,有机会再问问消防大队专家吧,糊涂……
回复
11楼
真要设置那么多的室外消火栓的话,那不表明室外消火栓的用水量=所有室内消防用水量之和??所以暂时按我的上述答复处理吧!
回复