码头起重机(两种:50KW、100KW)启动时功率因数很低,但因作业时瞬间电压起落较大,常规的无功补偿无法达到要求,是因为补偿投入,起重机启动后导致电压瞬间升高。如何解决?请各位支支招!:victory:
码头起重机(两种:50KW、100KW)启动时功率因数很低,但因作业时瞬间电压起落较大,常规的无功补偿无法达到要求,是因为补偿投入,起重机启动后导致电压瞬间升高。如何解决?请各位支支招!:victory:
2楼
像这种变化较快的负荷,建议采用动态投切补偿,一般的接触器投切无法达到要求,跟不上负荷的变化,很容易出现过补等问题,所以最好采用晶闸管投切,同时估计系统里存在谐波,看看是否需要进行谐波治理
回复
3楼
这些瞬时工作的负载补偿起来真的头痛,建议选择适当容量的电容和这些电动机一起投切,这样做最省钱
回复
4楼
建议选择适当容量的电容和这些电动机一起投切,这样做最省钱
:hug: 什么意思.?针对起重机机做一组电容补偿吗?
回复
5楼
对啊,老万同志解释一下,适当容量的电容指的是单支电容还是总的补偿量,估计是单支电容吧?????一起投切是根据电动机的负荷变化而实时跟踪补偿,即动态投切
回复
6楼
回楼上:单个电容器