求2万立方二次加压泵房设计
zhijianyuan
2008年09月08日 10:57:58
只看楼主

求2万立方米的泵站设计,设计说明和图纸,居住小区2km2,并有消防用水。

求2万立方米的泵站设计,设计说明和图纸,居住小区2km2,并有消防用水。
免费打赏
pzhwutom
2008年09月08日 11:34:08
2楼
太笼统了。:lol
回复
zhijianyuan
2008年09月08日 13:07:12
3楼
我就是想知道看看大家都是怎么想的 ,
我怕自己想不全,现在甲方提供的只有简单的路行和规划标高,用地性质主要是住宅。
小区最低的40米最高110米,最高建筑32层,一泵站标高30米,市政来水压力20米。
计划建2座泵站,每座泵站是不是应该考虑消防用水量!
感觉东西比较简单,但是考虑的是不是很多呀!
回复
pzhwutom
2008年09月09日 09:16:30
4楼
分两级对用户用水比较安全,但投资大,水的二次污染可能性增加。一级泵站,相反,但水压大,对用户用水器具破坏大,具体情况,需要结合内部单体全面考虑。比如消防系统,管材压力等级等.
回复

相关推荐

APP内打开