pkpm中楼梯间的荷载是怎么处理的?问了个同学,同学是把楼板厚度设为0,恒载取7.5,荷载取3.5不知道行不行?
pkpm中楼梯间的荷载是怎么处理的?
问了个同学,同学是把楼板厚度设为0,恒载取7.5,荷载取3.5
不知道行不行?
12楼
楼板厚度为0是可以的。但要注意把楼板的传力设置成单向板传力.
也可以手算平台梁的荷载,然后加到梁上去。
回复
13楼
;P ;P ;P ;P ;P
回复
14楼
谢谢楼主,辛苦l啦:time:
回复
15楼
一般pkpm楼梯都是把板的厚度设为0,然后恒,活何载和正常板一样加上,恒载为7是不是有点大啊?
回复
16楼
恒载要视乎楼梯的尺寸,踏步段水平净长越长,梯板越厚,恒载越大。再加上面砖和抹灰,取7不算大了,8~11都曾经取过。
回复
17楼
一般pkpm楼梯都是把板的厚度设为0,然后恒,活何载和正常板一样加上,荷载可以传递上去,但要注意把楼板的传力设置成单向板传力(板式楼梯)
恒载要看具体楼梯的尺寸,倾斜度,换算成单位投影面积的荷载加上去,没有一个特定取值,算出来多少就是多少,
注意:活荷载就按规范取值就行,本来就是按投影面积定义的,无需再按斜率换算
回复
18楼
两种方法,一种就是楼板厚度为0,然后楼梯荷载倒算成面荷载作为荷载输入,另一种就是楼梯间开洞,然后在楼梯梁位置输入集中荷载(楼梯荷载倒算成集中荷载)
回复
19楼
楼梯间直接开洞口,周边梁输入均布和线形荷载:victory:
回复
20楼
砖混一般是按这样做,框架还是到成集中力加上去的
正解,主梁抬小柱,小柱承楼梯梁
回复
21楼
不是板厚是0么
回复