一城市中水供全市的好多公园绿化 有的地方高程大 不可能把水厂的泵做的太大 只能在中途加压 请大家讨论一下加压泵站的清水池做多大合适:handshake :handshake
一城市中水供全市的好多公园绿化 有的地方高程大 不可能把水厂的泵做的太大 只能在中途加压 请大家讨论一下加压泵站的清水池做多大合适
:handshake :handshake
2楼
要看具体用水量
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:
http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
3楼
室外排水设计规范(GB50014-2006)5.3.1条:
1.污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。
2.雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
3.合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
回复
4楼
池容设计是一个比较综合的问题,应结合水泵允许启停次数来定。比如说水泵允许启停次数较多,则池容可以小一点,若水泵允许启停次数较少,则池容应取大一些
回复
5楼
可以看一下《城镇长距离输水技术规定》,好像有个说法吧!
回复