各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?
各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:
手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?
查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?
各位请赐教!
12楼
10L/S都够啦。可以不做而甲方要做的,按最低的做就行啦。主要看你的地下层是做什么的。欢迎加入设计QQ群:8657422
回复
13楼
回复
14楼
可以按同时使用2支水枪2*5=10L/S设置即可
回复
15楼
同意
可以不设,设的话按10L/s考虑
回复
16楼
小妹你是哪的?这个要好好先看看规范
回复
17楼
按规范是可以不设,但是甲方要求设
现在就是找有没有相关依据可以定下相关数据,因为担心到时候拿去施工图审查时,如果不是写15L/s的数值,到时审查的人问起,没依据支撑
本来可以直接采用15L/s的,但上头的人说太浪费地方,所以现在在苦于究竟定多少合适
回复
18楼
这个这个,呵呵。
建议甲方止设消防软管卷盘,水量可以不计!
省钱省地儿,又能起到一定的灭火作用。
见规范8.3.3
回复
19楼
心理上也感觉安全多了吧,哈哈
回复
20楼
1.按照建规要求完全可以不设,如果甲方要求要设,可以按6层办公楼要求设置15L/s,因为这是对6层办公楼的最低要求,消防上的要求是可高不可低,对4层办公楼用15L/s是完全可以的;
2.地下室是否是汽车库,如果是,且汽车超过5辆,则要按GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求设置消防系统。
回复
21楼
如地下室没确定用途,以设置消防设施为好,按规范布置消防栓。
回复