各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?
各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:
手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?
查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?
各位请赐教!
22楼
学习,学习!:victory:
回复
23楼
完全可以不做,当然甲方钱多得没地方用,也可以设
回复
24楼
规范说可以不做 ,你都做了。谁敢说你不对。
我觉得不做的地方要做就是最小的,也就是按规范达到最小水量要求就行了。
回复
25楼
回复
26楼
最好做,就按10l/s设计.应该可以.
回复
27楼
地下室是否是汽车库,如果是,且汽车超过5辆,则要按GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求设置消防系统。要看地下室的功能,纯住宅可以大于7层设,其他要看建筑功能.
回复
28楼
youyong ,真好.呵呵.........谢谢了:victory:
回复
29楼
仔细看看防火规范,另外要明确地下室的使用功能!
用水量按同时使用2支水枪2*5=10L/S设置即可
回复
30楼
1.按照建规要求完全可以不设,如果甲方要求要设,可以按6层办公楼要求设置15L/s,因为这是对6层办公楼的最低要求,消防上的要求是可高不可低,对4层办公楼用15L/s是完全可以的;
2.地下室是否是汽车库,如果是,且汽车超过5辆,则要按GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求设置消防系统。
回复
31楼
对,关键是看地下室什么功能,地下室面积大小
回复