关于多层建筑的消火栓用水量
tcwen
tcwen Lv.2
2008年09月09日 10:40:24
只看楼主

各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?

各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:

手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?
查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?

各位请赐教!
免费打赏
jiangli089
2008年09月19日 16:48:35
32楼
车库的防火分类 表3.0.1

名称 类别
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
数量
汽车库 >300辆 151~300辆 51~150辆 ≤50辆
修车库 >15车位 6~15车位 3~5车位 ≤2车位
停车场 >400辆 251~400辆 101~250辆 ≤100辆

注:汽车库的屋面亦停放汽车时,其停车数量应计算在汽车库的总车辆数内。
回复
jiangli089
2008年09月19日 16:49:50
33楼
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:

7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;

7.1.2.2 Ⅳ类修车库;

7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。

7.1.3 当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,车库的消防给水管道的压力应保证在消防用水量达到最大时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。

7.1.4 车库的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。

车库内设有消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。

7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:

7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;

7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;

7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
回复
jiangli089
2008年09月19日 16:50:31
34楼
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。

7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。

7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:

7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;
回复
leoxi
2008年09月21日 16:01:25
35楼
同意前面说的,本来是可以不设的,但是如果甲方要求,就按同时两股水柱,10L/s就可以。
回复
binglihehailideyu
2008年09月22日 15:40:56
36楼
按规范是可以不设,但是甲方要求设
现在就是找有没有相关依据可以定下相关数据,因为担心到时候拿去施工图审查时,如果不是写15L/s的数值,到时审查的人问起,没依据支撑
本来可以直接采用15L/s的,但上头的人说太浪费地方,所以现在在苦于究竟定多少合适
回复
binglihehailideyu
2008年09月22日 15:42:16
37楼
2008年09月22日 15:43:07
38楼
按规范是可以不设,但是甲方要求设
现在就是找有没有相关依据可以定下相关数据,因为担心到时候拿去施工图审查时,如果不是写15L/s的数值,到时审查的人问起,没依据支撑
本来可以直接采用15L/s的,但上头的人说太浪费地方,所以现在在苦于究竟定多少合适
回复
albb_163
2008年09月23日 12:05:30
39楼
按甲方要求和结合地下室的使用功能来设
回复
samyunfz
2009年04月01日 22:22:04
40楼
设消防软管卷盘,水量可以不计!
省钱省地儿,又能起到一定的灭火作用。
见规范8.3.3
设置消防软管卷盘的最大好处在于,不必引入管管径小,可与给水系统一起安装。
回复
xxexr
2009年12月24日 10:48:20
41楼
学习中...........................
回复